Подскажите пожалуйста как установитьь отдельностоящий молниеотвод (примерно 20 м) в условиях 1,2-1,5 м насыпной грунт - дальше скала. Спасибо.
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
20м в скелю точно не заб'єте  :)
як варіант, можна зробити багато 1.5-метрових електродів або зробити віддалений контур заземлення де можна забити глибші електроди.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне нужно 20 м вверх :D...
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sancho, если в скалу забуриться не получается, остается вариант монтажа "стакана" бетонного фундамента под стойку молниеотвода. Т.е. например выбрать насыпной грунт, сделать опалубку и залить фундамент, скажем 3х3 м высотой 2 м (это к примеру, расчет фундамента под свободностоящую (или с оттяжками) опору должен сделать инженер-конструктор). Т.е. будет фундамент погружен на 1.5 м и на 0.5 или выше (по расчету) вверх, с требуемыми габаритами.
Молниеотводы можно в комплекте посмотреть в каталоге ТФ "Кабель", там же и узел крепления к фундаменту.
А вот уже с заземлением - тут можно так как Quik написал.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне нужно 20 м вверх :D...
сорі, переплутав  :)  мова йшла про грунт, тому подумав зразу за заземлення...

по темі, то установка блискавкоприймачів - це робота конструкторів, ми повинні задавати тільки габарити і місце установки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю