Автор Тема: НУЖНЫ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТ-40  (Прочитано 7782 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Василий

  • Гість
Помогите найти времятоковые характеристики реле РТ-40, срочно надо а в нете только РТ-80, может у кого есть  :'(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Писал-писал ответ, а потом сбой. Повторяться не буду - фрагмент из справочника Какуевицкого бросил на е-мэйл. Но у РТ-40 нет времятоковой х-ки - это реле МАКСИМАЛЬНОГО тока, то есть срабатывает сразу при достижении уставки
я знаю не все, а только половину

Василий

  • Гість
Electrician, спасибо, очень признателен

Василий

  • Гість
И чтоб больше не задавать вопросов про эти реле скачал весь справочник, интересная книженция :thumbsup:

Володя

  • Гість
А куда вы его применяете это реле? Интересно!!!!

Володя

  • Гість
ААА!!! Так это пепловое реле для защиты электроустановок на 40 А!!! Я прав?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Володя,  в основном это реле для защиты двигателей постоянного тока, типа как теплухи для трехфазных двигателей. Имеет две катушки и два контакта НЗ и НЗ.
От способа соединения катушек зависит уставка реле по току - паралллельно- максимальная от номинала, последовательное - где то половина от номинала.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
это реле для защиты двигателей постоянного тока
:o Это реле непрямого (трансформаторного) включения, соответственно к постоянному току никакого отношения не имеет (разве что специально извратиться), а используется(валось)  оно как максимальное токовое реле в большинстве схем релейной защиты, то есть токовый орган релейной защиты (МТЗ, токовая отсечка, защита тех же двигателей, но естественно переменного тока)
я знаю не все, а только половину

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, ну значит мне доводилась изготавливать шкафы спроектированые какими то гениями именно для этих целей, а я как изготовитель, должен делать то шо в проекте написано :(
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю