ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« : 24 Червень 2010, 15:40:18 »
При заказе шкафов КРУ, заказчик на уровне опросного листа не заметил отсутствие ПН при подключении ТН(измерительного) к шинам 10кВ. После получения изделия на объекте заказчик настаивает  по поводу ПН -"он там должен быть "!!! Конструктивно доработать невозможно.
 Я понимаю, что он там должен быть, но где в каком нормативном документе  это зафиксировано на уровне ГОСТ, ПУЭ, РД, при этом техническая литература в расчет не берётся.
Цель  - филологически-технически по правовому отказать заказчику.
Прошу оказать посильную помощь и дать консультацию по  этому поводу

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #1 : 24 Червень 2010, 16:25:17 »
Можете почитать ПУЭ - п.п. 3.2.3. ; 3.2.14. ; 3.2.67.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #2 : 24 Червень 2010, 16:33:07 »
Если это в ПУЭ 6-е издание, то это не то. 
В какой редакции смотреть ПУЭ???

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #3 : 24 Червень 2010, 16:45:34 »
Цитата: malv1
В какой редакции смотреть ПУЭ???
ПУЭ 2009 укр.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #4 : 24 Червень 2010, 17:00:36 »
Это те же пункты, что и в ПУЭ 6 изд.
Слишком размыто и все в сторону НН. Нет конкретики.

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #5 : 24 Червень 2010, 19:23:13 »
смотри инструкция по тн (действует на Украине). загрузил фото

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #6 : 24 Червень 2010, 19:24:13 »
ну если  честно - то это не заказчика бок - а проектировщика

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #7 : 24 Червень 2010, 19:25:49 »
скинеш электронку - вышлю весь файл. А так действительно можно пн не ставить

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #8 : 25 Червень 2010, 07:44:16 »
Эта инструкция наоборот допускает установку  однофазных  литых типа ЗНОЛ (СЗТТ) без ПН. см.2.4.3. Хотелось бы увидеть титулку инструкции

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #9 : 25 Червень 2010, 07:45:51 »
Электронка -  malv1@list.ru

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #10 : 25 Червень 2010, 08:27:30 »
Это та инструкция? Пункты совпадают.
Насколько она лигитимна для Украины и РФ???? 1979 год???

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #11 : 25 Червень 2010, 21:42:23 »
Она полностью легитимна  - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать  - что кз на шинах маловероятно а если и будет  - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще :)
« Останнє редагування: 25 Червень 2010, 21:53:07 від Olden-electro »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #12 : 29 Червень 2010, 09:41:32 »
Если КРУЭ, то ПН там действительно на фиг не нужен. Ибо шины в элегазе и к.з. там действительно не может быть. А какой тип ячеек у Вас?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #13 : 29 Червень 2010, 10:09:26 »
Шины то в элегазе, а пробои изоляционных проходных втулок(бушингов), через который подсоединен ТН тоже вероятны и весьма при определенном качестве комплектующих.

Offline malv1

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТН в шкафу КРУ 10кВ без ПН
« Reply #14 : 29 Червень 2010, 10:25:25 »
     Она полностью легитимна  - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать  - что кз на шинах маловероятно а если и будет  - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще

Слова-слова-слова. :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю