связь, речевое оповещение .
« : 17 Травень 2010, 15:41:24 »
Добрый день. Нужно сделать проект по системе громкоговорящей связи. Есть некое устройство -центральный блок (разработка производителя данного оборудования), в характеристиках прописано выходное напряжение 100В.И есть 12 зон оповещения - громкоговорители рупорные SC-630М, 30Вт, 100В (ТОА). Самый удаленный громкоговоритель находится на расстоянии около 300 метров. Вопрос - каким кабелем запитывать громкоговорители . У кабеля FTP - рабочее напряжение прописано 72 В, представители фирмы -призводтеля данного оборудования посоветовали брать ВВГ. Какие есть мнения по этому поводу ? Заранее блгодарен.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #1 : 17 Травень 2010, 15:57:54 »
30Вт/100В=0.3А. ВВГ 2*1,0

Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #2 : 17 Травень 2010, 16:14:53 »
У "Веллез" также выходное напряжение 100В. И они рекомендуют 2х1,5. Если система будет использована для оповещения при пожаре, то кабель должен быть огнестойкий Е30.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #3 : 19 Травень 2010, 18:54:28 »
ШВВП 2х1,5 - удобней при монтаже и дешевле ВВГ
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 00:27:25 від zema »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #4 : 20 Травень 2010, 11:03:00 »
Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #5 : 20 Травень 2010, 12:59:57 »
Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО

Опять же на улице или в помещении)))

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #6 : 20 Травень 2010, 17:53:52 »
Цитата: logotipok
Опять же на улице или в помещении)))
а на улице, чё гореть не чему? Да и нормы о сем умалчивают скромно. Так что - фиолетово  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #7 : 20 Травень 2010, 20:04:07 »
sbal,
Цитата: sbal
кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
=-0
НАПБ Б_06_004_2005
1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення .... системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.
НАПБ А.01.003-2009
4.2. Технічні вимоги до СО та її елементів
   4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для ева-куації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #8 : 20 Травень 2010, 20:07:31 »
Просто з вогнестійкістю 15 хв. не випускає ніхто. Хіба ні?

Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #9 : 20 Травень 2010, 20:21:23 »
Огнестойкие кабеля с пределом огнестойкости 15 мин не выпускаются. По поводу улицы могу сказать из опыта - выполняли огнестойким кабелями базу отдыха с отдельностоящими домиками :D

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #10 : 21 Травень 2010, 09:54:37 »
Спасибо всем , кто откликнулся. После выезда на место картинка стала более ясная. Система может быть использована для оповещения людей о пожаре. Трассы кабелей будут проходить как в помещениях - так и по улице в основном по существующим конструкциям. Так как это производственные помещения -в основном кабели будут находиться в непосредственной близости от силовых кабелей. Из вышесказанного вывод -кабель нужен огнестойкий (предел 30мин.), для наружной прокладки. Теперь вопрос- кабель нужен экранированный ? Если да , то какие марки кабелей применяете вы ?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #11 : 21 Травень 2010, 11:14:14 »
Если не хотите наводок, кабель должен отходить от силовых, как минимум 25 см.
По улице прокладываем в гофре.
В основном пользуемся кабелями:
1 Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV
2 Кабель JE-H(St)H Bd..FE180/E90
Кабель огнестойкий и экранированный? Дороговато выйдет:
N2XCH-FE 180/E 90 (безгалогеновый экранированный кабель повышенной безопасности с улучшенными пожаростойкими характеристиками)- Цена за 100 м от ?1030.00

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #12 : 21 Травень 2010, 11:20:06 »
До кучи
DRAKA®Sign kab afg mbzh FB30
DRAKA®HULT mbzh FB30/60 0,6/1kV
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю