Автор Тема: Расчет тока однофазного короткого замыкания  (Прочитано 38550 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Программа расчётов однофахных токов КЗ в сетях 0,4кВ (не моя, нашел в Интернете) пробуем....

Offline chernigov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо

ALLex

  • Гість
Ошибочка в первой же табличке на трансформаторах 400/630 кВА. Соответственно и дальше пошел сдвиг значений Zтр (Т/Yн). Дальше не смотрел.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще по данной сылке
http://www.adp.ru/raschet-toka-odnofaznogo-korotkogo-zamyikaniya.html
расчеты не проверял.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто как вручную щитает токи КЗ? Почитал ГОСТ 28249-93 и РД 153 34 0 20 527 98 и чесно говоря разобраться не смог. Подскажите последовательность расчёта, какие формулы используються, а если был бы примерчик, так было бы васче прекрасно :)

зюс

  • Гість
Для  расчета тока КЗ вначале составляют эквивалентную однолинейную схему, в которую входят все элементы системы электроснабжения с указанием мест возникновения короткого замыкания. От ТП до потребителя . Затем составляют схему замещения, на которой все элементы предыдущей схемы показывают в виде сопротивлений.
      При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах. Схему замещения приводят к результирующему сопротивлению, после чего ведут расчет токов КЗ.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ
Iп0(3)= Uн/1,71SQR(r1 2+ x1 2),
SQR - корень
где  Uн– номинальное линейное напряжение;
r1, x1 - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ, при условии, что сопротивление прямой и обратной последовательности равны
Iп0(1)=3*Uф/sqr((2*r1+r0)2+ (2*x1+x0)2),                где Uф – номинальное напряжение;
r1S, x1S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
r0S, x0S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности, мОм.
При расчете токов КЗ в сетях, питаемых  трансформаторами мощностью до 1600 кВА, учитывать сопротивление автоматических выключателей, переходных контактов аппаратов введением в расчет активного сопротивления:  для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников.


зюс

  • Гість
Хотела привесить свое произведение по расчету кз в Ёкселе, чей-то не получается загрузить ёксельный файл

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: зюс
Хотела привесить свое произведение по расчету кз в Ёкселе, чей-то не получается загрузить ёксельный файл
попробуй в файловый архив или мне на ящик vyacheslav7307@mail.ru :)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У відповідності до (всіма улюбленого) ДБН В.2.5-23-2003 "Інженерне обладнання будинків і споруд" Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. розділ 6.  ЗАХИСТ   ВНУТРІШНІХ   ЕЛЕКТРИЧНИХ   МЕРЕЖ   ТА   ВИБІР    ПЕРЕРІЗУ  ПРОВІДНИКІВ. П.6.2 Розрахунок струмів КЗ необхідно виконувати згідно з ГОСТ 28249. Але...
Вказаниий ГОСТ нічого не знає  4-жильні кабелі у відповідності до ДБН В.2.5-23-2003(4*...), або про 5 жильні взагалі мовчанка...
Пробував написати рорахунок в XL (з урахуванням опору системи , та струмім КЗ (з урахуванням часу відключення )), получються дуже сумні цифри(по перетинам кабелів)

BepxomypoB

  • Гість
Я расчет делаю в MathCAD'е. Если надо кому, могу выложить

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BepxomypoB, Виложи! Попробувати треба все.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно было бы глянуть.

Offline sailor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я расчет делаю в MathCAD'е. Если надо кому, могу выложить
Если можно выложите плиииз

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, зюс, Расчет делаю по Шаповалову. Какая разница 3х, 4х, или 5ти жильный кабель, расчет делается для однофазного замыкания на землю. Единственно с чем иногда возникают проблемы так это с переводом значения сопротивления петли "фаза-ноль" от кабеля где нулевая жила тоньше фазной к кабелю с одинаковыми сечениями жил. Что касается времени отключения, то необходимо смотреть токовременные характеристики автоматов. Для характеристики "В" соотношение Ік/Ін=5, для "С" - 10, для "Д"- 20

BepxomypoB

  • Гість
Запоздал малость:)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю