Как часто надо производить регенерацию газового огнетушащего вещества (имеется в виду предельный срок хранения в баллонах, после которого газ нужно стравить и закачать новый) ? Интересует эта информация в частности касательно FM200 или Хладон227еа.
Гугл говорит, что максимальный срок хранения FM200 3 года, без каких либо ссылок на документы. Может кто знает, что говорят китайские  добросовестные производители по этому поводу ?

Nikitskiy

  • Гість
Новый ДБН будет говорить об обязательной регенерации через 5 лет!!!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: незнайка
Как часто надо производить регенерацию газового огнетушащего вещества
Это написано в паспорте модуля или в другой документации производителя. На данном этапе только это определяет срок регенерации.
FM-200 от "Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH", например, - 10 лет.

незнайка

  • Гість
А чем вызвана такая необходимость ? Растворением азота в хладоне или деградацией огнетушащих свойств (читай химический распад) ?
П.С. То что может быть потеря давления из-за утечек это понятно, и  сроки по утечкам никак не регламентируются.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Регенерацию производят для восстановления химического состава ОТВ, который может измениться со временем. И утечки - это, действительно, совершенно другое.
Изменения хим.состава происходят под влиянием окружающей среды, т.е. материала и конструкции баллона, температуры и т.п.
Думаю, для каждой установки влияние факторов может быть различно. Многое зависит от конструкции баллона. Так что обращайтесь лучше к поставщикам с такими вопросами. 
« Останнє редагування: 13 Травень 2010, 12:15:42 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю