Автор Тема: Пожарные извещатели за подвесным потолком  (Прочитано 25117 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
22 серпня 2005 року № 161
10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 Розділу 1 цього Переліку): АУПГ-Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 Розділу 1 цього Переліку); АУПС-За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12
...то е даже при растоянии 0,4 но с количеством кабелей и проводов меньше 5, можно обойтись без извещателей за подвесным потолком.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Krja
10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 Розділу 1 цього Переліку): АУПГ-Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 Розділу 1 цього Переліку); АУПС-За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12
Кто как понимает этот пункт. Речь идет о пространстве за подвесном потолком, или о помещении где есть подвесной потолок?
« Останнє редагування: 25 Лютий 2010, 13:42:04 від CC19 »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Кто как понимает этот пункт
П.10 таблицы 3 НАПБ Б.06.004-2005 относится к помещениям, в которых имеется подвесной потолок с проложенными в пространстве подвесного потолка кабелями.
Перевод:
2.3 Помещения, расположенные в зданиях и сооружениях различного назначения
 Таблица 3
______________________________________________________
                      ВИД ПОМЕЩЕНИЯ
______________________________________________________
10. Помещения, в которых в пространствах над подвесным
 потолком проложены открыто провода или кабели.....
______________________________________________________

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну тогда получается что нет такого пункта, Который предусматривал бы установку АПС в зависимости от количества кабеля. Есть ПП – значит нужно ставить датчики за ним, вне зависимости от того есть ли там кабель или нет.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, странная лоика :-[

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Есть ПП – значит нужно ставить датчики за ним, вне зависимости от того есть ли там кабель или нет.
Если кабель проложен открыто.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Если кабель горючий проложен открыто.
  :-[
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Если кабель проложен открыто
Так, а сколько кабелей должно быть?
Цитата: Krja
странная лоика
Логика говорит - 5,  ну в нормах четко не прописано :(

DEZERT

  • Гість
а хтось взагалі робив проект з пожежкою за підвісними?які проблеми можуть виникнути з погодженням в пожежників?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: DEZERT
які проблеми можуть виникнути з погодженням в пожежників?
Всякие, вплоть до "...лесом"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, сс19 думаю ты прав, в министерстве лохонулись, забыли выделить текст жирным, для четкости прописи, удачи! ;)

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходим ли ВУОС при установке извещателя за подвесным потолком? Если да, то где это написано в нормах?. Заранее спасибо.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Electric, а как понимать какой датчик сработал? Стоимость ВУОСа 10,5 грн. Это что реальная нагрузка на проект?
Не выдумавайте проблему там где ее нет.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, мы поставили, а заказчик просит не ставить. Нужна ссылка на нормы, где написано, что он необходим.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю