Автор Тема: Тепловыделение и расчет критических кабелей по питанию и видеосигналу.  (Прочитано 4280 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто-то поделиться примером расчета по тепловыделению. И объясните пожалуйста что это за расчет такой по питанию и видеосигналу :)

Offline DATA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по питанию - расчет падения напряжения (в зависимости от сечения проводника, длины проводника, удельного сопротивления проводника и величины напряжения)
по видео - скорее всего по длине кабеля. Для коаксиала есть граничные длины (что-то около 150 метров, могу ошибаться). Для больших длин используют передатчики по витой паре (до 2 км). Также возможно использование беспроводного канала связи.
Тепловыделение рассчитывается в основном для оборудования обработки видеосигналов. Рассчитывается предельно просто: потребляемая мощность оборудования * 0,7 (коэф. тепловыделения для комп. техники).
Вроде так.

MARTinus

  • Гість
Если нужен расчет по питанию для кабельных цепей, воспользуйтесь этой программкой:

http://www.sibguardian.info/load/programmnoe_obespechenie_sredstv_ops/vspomogatelnoe_po/programma_rascheta_kabelja_pitanija/23-1-0-42


« Останнє редагування: 04 Травень 2010, 19:35:30 від MARTinus »

MARTinus

  • Гість
Для коаксиального кабеля примерно такой расклад.

Все коаксиальные кабели можно разделить по рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) на несколько типов:
- магистральные кабели с коэффициентом затухания при частоте 200МГц не более 2 - 4 дБ/100м (заменило оптоволокно);
- субмагистральные кабели (0,5 - 1,5 км), где уровень потерь в кабелях не должен превышать 4 - 8 дБ/100м;
- распределительные кабели (0,1 - 0,5 км) с коэффициентом затухания в интервале 8-13 дБ/100м.
- абонентские кабели (до 100м) с коэффициентом затухания в интервале 13-20 дБ/100м.
Подбор марки кабеля и расчет его длинны производят исходя из требований предъявляемых  к системам видеонаблюдения - максимальное затухание в большинстве случаев не должно быть более 6-7 Дб.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю