Автор Тема: Порошковое пожаротушение  (Прочитано 11385 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Catty

  • Гість
Порошковое пожаротушение
« : 16 Квітень 2010, 16:34:08 »
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указанно то, что порошковое пожаротушение нельзя использовать в местах с массовым пребыванием людей! Речь идет об магазине бытовой техники, который находиться в подвальном помещении, от воды заказчик категорично отказывается!

Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #1 : 16 Квітень 2010, 17:13:27 »
Catty, а какая площадь магазина?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #2 : 16 Квітень 2010, 17:15:06 »
ПО этому поводу есть интересное письмо, применить как норматив его нельзя, но заставляет задуматься http://www.yargse.ru/inform_pisma/poroshokovoe_pozarotushenie.doc

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #3 : 16 Квітень 2010, 22:00:16 »
не понимаю почему нужно не применять порошок. Ведь там перед началом подачи порошка существуют предупредительные знаки, т.е оповещатели, и наличие на дверях контактов тоже. Так что ставьте без раздумий. Интересно а тушение хладоном вызовет другую реакцию чем порошок к примеру?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #4 : 16 Квітень 2010, 22:42:22 »
Цитата: Catty
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указанно то, что порошковое пожаротушение нельзя использовать в местах с массовым пребыванием людей!
В украинских нормах такого запрета нет.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #5 : 16 Квітень 2010, 23:22:45 »
Виктор, то, что в нормах нет запрета, не означает "правильность" применения порошка на объектах с т.н. массовым пребыванием людей. Отсутствие запрета - проблема нормотворцев (и не мне Ваш говорить на сию тему  :)). А вот проектант, принявший решение о применении порошка на выше упомянутых объектах, нарушает один из принципов, если хотите, систем безопасности - безопасность эксплуатации установок пожарной автоматики.

А для Вас kirill84, выходит жизнь людей дешевле имущества. И порошок, аэрозоль и газы применяют для защиты имущества.
Ну ё-моё, ну давайте не будем путать склад, гараж, серверную и магазин, пусть с прогнозируемым кол-вом посетителей менее 50. Ну пришла бабуся в магазин бытовой техники купить сковородку и засмотрелась в закутке на чёт там. Не увидела, не услышала, а ей порошочком сверху за 0,5 сек.... Как с этим жить будешь дальше kirill84,?

« Останнє редагування: 16 Квітень 2010, 23:29:07 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Catty

  • Гість
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #6 : 20 Квітень 2010, 08:13:20 »


площадь подвала, 1го, 2го этажа - по 1700 кв.м = 5100 кв.м.

Catty

  • Гість
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #7 : 20 Квітень 2010, 08:14:09 »
площадь торгового зала - 913 кв.м.

Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #8 : 20 Квітень 2010, 17:41:43 »
Catty могу порекомендовать следующие:
1.Высота помещения ограничена 5 м (п.1.4.18 ДБН В.2.5-13-98*).
2.Порошковое пожаротушение не следует применять для тушения твердых тлеющих веществ (п.1.4.32 ДБН В.2.5-13-98*).

Учитывая, что здание имеет три этажа, логично оборудовать все здание спринклерной  системой пожаротушения :thumbsup:
« Останнє редагування: 20 Квітень 2010, 17:48:40 від руслан-электрик »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #9 : 20 Квітень 2010, 23:23:57 »
Цитата: руслан-электрик
1.Высота помещения ограничена 5 м (п.1.4.18 ДБН В.2.5-13-98*).
Не высота помещения, а высота установки распылителя.
Цитата: руслан-электрик
Порошковое пожаротушение не следует применять для тушения твердых тлеющих веществ (п.1.4.32 ДБН В.2.5-13-98*).
Вообще-то этот пункт выглядит так:
"Установки порошкового пожаротушения не следует применять для тушения глубоко проникающих пожаров твердых тлеющих горючих веществ..."
В магазине бытовой техники таких веществ нет.

Цитата: руслан-электрик
логично оборудовать все здание спринклерной  системой пожаротушения
Я бы этого не советовал, т.к. это магазин бытовой техники, в котором могут быть включены для показа покупателям бытовые приборы (например, телевизоры). При срабатывании спринклерной системы возникает опасность поражения электрическим током посетителей. Т.е при тушении токопроводящими веществами надо предварительно отключить питание, а в спринклерной системе это невозможно.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #10 : 20 Квітень 2010, 23:39:09 »
Цитата: Виктор
в спринклерной системе это невозможно
может поэтому оборудуют дополнительно и АУПС? Кроме дымоудаления, к примеру, еще и торг.зал обесточить и водичкой его, водичкой  ::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #11 : 21 Квітень 2010, 00:58:29 »
Цитата: sbal
может поэтому оборудуют дополнительно и АУПС?
Нет гарантии, что АУПС сработает первой.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #12 : 21 Квітень 2010, 09:45:22 »
Виктор, спорное утверждение. Смотря как и какая АУПС спроектирована-смонтирована будет.
В
Цитата: Catty
магазине бытовой техники
первичный признак пожара ДЫМ? Пока там водичка польется после 56 гр., а дым вот он.
АУПС - раннее выявление признаков пожара, водяное пож.тушение - констатация возникновения и тушения пожара. Нет? :-[
« Останнє редагування: 21 Квітень 2010, 09:52:47 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #13 : 21 Квітень 2010, 17:28:05 »
Хочу внести некоторые пояснения в свой предыдущий ответ.
1.Высота помещения дана с учетом максимальной высоты модуля порошкового пожаротушения «Спрут-15».
2.Согласно табл.1 ГОСТ 27331-87 к пожарам класса А1 относится «Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)» . Упаковочные коробки любой аппаратуры бумажные.

Учитывая, что аппаратура стоит на стеллажах, следует применить локальное порошковое тушение по объему, но согласно п.1.16 ДБН В.2.5-13-98* данное пожаротушение можно применять при объеме до 200 м.куб. Следовательно мы можем применить только тушение по площади, которое не даст должного эффекта.
Согласно п.1.5.11з мы должны снимать напряжение только с открытых токоведущих частей (шинопроводов, троллей), что никак не относится телевизорам и бытовой технике. Хотя по ТЗ заказчика организовать отключение електроенергии и задержку запуска насосов не составляет трудностей.

Спринклерную установку для нашего случая следует проектировать совместно с системой пожарной сигнализации с дымовыми датчиками согласно п.20 таблицы С.1 ДБН В.2.2-9-99* :thumbsup:

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #14 : 17 Жовтень 2012, 15:23:01 »
Цитата: Catty
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указанно то, что порошковое пожаротушение нельзя использовать в местах с массовым пребыванием людей!
В украинских нормах такого запрета нет.
С введением  ДБН В.2.5-56:2010 есть:

Е.1.6 Не слід  застосовувати  порошкові автоматичні системи пожежогасіння:
а) у приміщеннях, які не можуть бути залишеними людьми до початку подачі вогнегасного порошку;
б) у приміщеннях з масовим перебуванням людей;

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю