вводной автомат
« : 31 Березень 2010, 15:09:20 »
Всем привет!

нужен срочно совет,
в щитке две нагрузки:
        1. приточная камера Р=2,5кВт, 400В.
        2. ККБ Р=14кВт, 230В.
т.е. трех фазная нагрузка равна 4,7А
        однофазная нагрузка равна 79,5А
отсюда 1 автомат 3п 16А; 2-ой 1п 100А.
а, установленная/расчетная мощность щита  2,5кВт+14кВт=16,5кВт
расчетный ток = 31,37А
Вопрос какой автомат будет на вводе?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #1 : 31 Березень 2010, 15:15:57 »
14 кВт на одну фазу? Разве такое бывает? Что такое ККБ?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #2 : 31 Березень 2010, 15:21:16 »
ККБ -  Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #3 : 31 Березень 2010, 15:25:00 »
Цитата: marat
какой автомат будет на вводе?
На вводе 3п 100А,
а 1п принять 80 А

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #4 : 31 Березень 2010, 15:31:40 »
Цитата: marat
однофазная нагрузка равна 79,5А
Если это все же
Цитата: мадо
электрическая нагрузка
то рационально было бы равномерно распределить нагрузку по трем фазам и установить
на вводе 3п 40 А
фидер на ККБ 3п 32 А


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #5 : 31 Березень 2010, 15:44:25 »
Для ясности нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #6 : 31 Березень 2010, 15:51:09 »
Цитата: O.S.
электрическую нагрузку того вашого ККБ
по аналогии с кондиционерами и прочими холодильными машинами, можно примерно оценить - 14/3=4,7 кВт
я знаю не все, а только половину

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #7 : 31 Березень 2010, 15:56:44 »
Цитата: Electrician
14/3=4,7 кВт
:thumbsup:
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #8 : 31 Березень 2010, 15:57:08 »
Если и правда 4.7 кВт, то откуда тогда взялся ток аж 79,5 А?

Ну вобще зависимость между тепловой и электрической мощностю не такая простая, шоб просто делить на 3. Много зависит от конкретного типа компрессора, температуры охлаждения и т.д. По опыту скажу, шо иногда надо делить и на 4, иногда на 2...

Одним словом, подождем пояснений автора, а то пока мало исходных данных.  

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #9 : 31 Березень 2010, 17:16:29 »
Цитата: O.S.
нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).
Если ККБ с электрокалорифером то его тепловая мощность равна электрической .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #10 : 31 Березень 2010, 20:27:28 »
Цитата: marat
Вопрос какой автомат будет на вводе?
А почему именно автомат, добавляющий лишнюю ступень селективности, а не просто выключатель или рубильник?

marat

  • Гість
Re: вводной автомат
« Reply #11 : 01 Квітень 2010, 08:31:42 »
Цитата: мадо
ККБ -  Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт.
ККБ-38LZA125

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #12 : 01 Квітень 2010, 12:43:03 »
ну тогда
 http://goods.marketgid.com/goods/2530/5491695/

и и автомат 32 А
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #13 : 01 Квітень 2010, 15:32:47 »
Quote (selected)
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт

Ну от, значит с нагрузкой разобрались, и соответственно с током тоже (ток составляет 79.5 А, как вы написали). Тогда 1-полюсный автомат предварительно выбираем на 100 А. Теперь подальший шаг--надо выбрать характеристику того автомата (В, С или D). Для этого нужно ответить еще на 2 вопроса:
1. Какой пусковой ток у того ККБ
2. При какой характеристике достигается отключение 1-фазного КЗ за нормативное время (в Украине это 5 с (при системе TN), в Казахстане не знаю шо там за нормы).

Те ж вопросы, в принципе, можно задать и про первый автомат (который защищает проводник питания приточной камеры). Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?

Вот с этим разберемся, тогда и про вводной можна будет говорить.

И вообще, по ссылке мадо эта штука (ККБ) 3-фазная, а не 1-фазная. Всё же сколько там фаз?
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 15:37:23 від O.S. »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #14 : 12 Квітень 2010, 20:10:49 »
Цитата: O.S.
Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?

С єтим согласен. Можна на єту линию автомат на 10 А поставить
Цитата: O.S.
Всё же сколько там фаз?

Чесно сказать самому стало интересно. Ввёл в поиске марку єтого ККБ, и правда однофазная штуковина. Вот ссылка на техническую информацию. http://www.atek.ru/download/0/38lza.pdf

Я думаю что вводной автомат для этого щита надо брать на 120 А (следующая ступень после 100 А).


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю