Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с нормативными документами по пожарной безопасности, где регламентируется количество проложенных силовых кабелей в лотке? Вопрос возник в связи стем, что Гл. энергетик предприятия вспомнил, что когда-то пожарники не согласовывали проект из-за того что количество кабелей, проложенных в лотке превышало 12 кабелей в пучке и они энергетику показали четко прописанные требования по данному вопросу ,но он к сожалению забыл как назывался тот документ и дал задание найти его, я облазила весь инет, но к сожалению ничего найти не получилось..........За ранее спасибо за помощь.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
n_shtefanova, смотрите
НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации".
Так как Вы не указали, что за здание, ссылку на пункт дать невозможно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: n_shtefanova
где регламентируется количество проложенных силовых кабелей в лотке
Не регламентируется .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Механической прочностью (погонной нагрузкой) самого лотка
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

elecvit

  • Гість
Согласно п.2.3.124 прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Вот и считайте сколько кабелей можно разместить в лотке в один слой ( + расстояние между кабелями большого сечения = диаметру кабеля).

elecvit

  • Гість
Имел в виду п2.3.124 ПУЭ

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: elecvit
Имел в виду п2.3.124 ПУЭ
Ссылку даете на ПУЭ-86, глава 2.3 заменена 13 марта 2009 г.
Цитата: n_shtefanova
когда-то пожарники не согласовывали проект из-за того что количество кабелей, проложенных в лотке превышало 12 кабелей в пучке и они энергетику показали четко прописанные требования по данному вопросу ,но он к сожалению забыл как назывался тот документ
Скорее всего в действительности под лотком подразумевался кабельный канал в котором не было реализовано автоматическое пожаротушение согласно требованиям
Цитата: Виктор
НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации"

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Ссылку даете на ПУЭ-86, глава 2.3 заменена 13 марта 2009 г.
И там такое требование отсутствует . В ПУЭ-86 это касалось кабелей сечением больше 16 мм2.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь не идет об оборудовании запотолочного пространства системой ПС. Речь идет о том, что был объект в Крыму (гостиница) ,были проложены кабели в лотке (40 шт в ряд  - образно) и пожарники забраковали такую прокладку и сказали что к примеру лоток шириной 600 в нем нужно проложить пучек 12 кабелей, потом отступить какоето(?) расстояние и снова проложить кабели.........

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: n_shtefanova
были проложены кабели в лотке (40 шт в ряд  - образно) и пожарники забраковали такую прокладку
ПУЭ 2.1.61: не более 40% сечения лотка.
+ если берется большой лоток, много кабелей, то горючая масса превышает сначала 1,5л/м погонный - извольте ОПС; превысили 7л/м погонный - АУПС...
НПБ110-03. вот такой упс получается...
а по поводу какого-то расстояния, не, это, мне кажется, спутали с огнезащитным перегородками...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: comings
ПУЭ 2.1.61: не более 40% сечения лотка.
Прочтите внимательно пункт , там речь идет не о лотках а о коробах .
"Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а потом возвращаемся чуть назад, читаем определения:
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек...
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
чем принципиально отличается лоток с крышкой от короба?
Вот лоток без крышки - понимаю-  в него можно кабель "с горкой" укладывать :)
З.Ы. в предыдущем моем посте ошибки: вместо ОПС должно быть АУПС, а вместо АУПС уже АУПТ  :thumbsdown:
« Останнє редагування: 02 Квітень 2010, 10:58:06 від comings »

oipop

  • Гість
Цитата: comings
чем принципиально отличается лоток с крышкой от короба?
Короб
Цитата: comings
должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей
Цитата: comings
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей
Защитой.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это определяется материалом, в основном, так? А материал и его толщина могут быть настолько разными...
вообще, дискуссия, на мой взгляд, будет малопродуктивна, вроде того чем провод отличается от кабеля

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю