Как запитать противопожарную насосную?
Есть ТУ в которых указано:
     величина розрахункового максимального навантаження -600кВт;
     в тому числі
     ІІ категорія                          500кВт
     в тому числі
     екологічної броні                   0кВт
     аварійної броні                      0кВт
     ІІІ категорія                        100кВт
Есть насосная  2х30кВт. Могу ли я при таком раскладе запитать ее 2-мя кабелями и поставить АВР. Или в этом случае в ТУ должно быть указано:
    І категорія                            30кВт
или
    аварійної броні                      30кВт
или только ДЭС

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якшо мається на увазі насосна для внутрішнього протипожежного водопроводу і будівля не якась там спеціальна, то насосна має живитись за категорією І (п. 12.23 СНиП 2-04-01-85). Тому є 2 варіанти:

1) міняти тех.умови;
2) якщо варіант І неможливий--улаштувати РДЕС.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
1) міняти тех.умови;
Тобто, в ТУ обов'язково повинно бути вказано:
 І категорія                            30 кВт
?
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 11:16:19 від CC19 »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, 1-я от 2-ой категории отличается только временем переключения  :) (думаю, ты знаешь) у тебя есть 500кВт от взаиморезервируемых кабелей - этого достаточно, что бы запитать насосную по 1-й

остается уточнить, входит ли насосная в ту максимальную расчетную мощность объекта по 2-й категории (всякое случается) :)
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 12:26:48 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Тобто, в ТУ обов'язково повинно бути вказано:
І категорія                            30 кВт
?

імхо так. Просто якшо я не помиляюсь, плата за 1 кВт приєднаної потужності для різної категорії різна (для І -- одна сума, для ІІ-інша, для ІІІ-ще інша). Тому якшо ви отримали техумови на ІІ категорію, а живите приймач по першій--це неправильно.
Хай колеги мене поправять, якшо я не те написав. Я з такою точно ситуацією стикався, як у вас. Але це було роки 4 тому, може шось помінялось з тих пір, якісь правила.
І ще одне питання, якшо можна--у вас 2 вводи від 2-х різних трансів однієї ТП? Чи від одного транса?


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
плата за 1 кВт приєднаної потужності для різної категорії різна (для І -- одна сума, для ІІ-інша, для ІІІ-ще інша)
???  Звідки це взято??

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Про це сказано в п. 1.7, п. 3.2 та дод. 3 "Методики обрахування  плати  за  приєднання  електроустановок  до  електричних мереж"
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0959-07

Але чи вона зараз діє, я точно не знаю. Раніше точно діяла вона.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Але чи вона зараз діє
сказано там само:

Постанова втратила чинність на підставі  Постанови
         Національної комісії регулювання електроенергетики
         N 1049 ( z0810-08 ) від 29.08.2008


Не знаю, чи вірно, один раз зробив так:
один кабель від ТП до пож.насоса + ДЕС з автоматичним запуском (резерв). Ну, і звісно ж, АВР.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
у вас 2 вводи від 2-х різних трансів однієї ТП
:thumbsup:

Цитата: devchonka
1-я от 2-ой категории отличается только временем переключения   (думаю, ты знаешь) у тебя есть 500кВт от взаиморезервируемых кабелей - этого достаточно, что бы запитать насосную по 1-й
Вот и я так думаю, а коллеги по опытней говорят что облэнерого на такое не пойдот потому что не может обеспечить І категорию на высокой стороне  =-0. Мотет ли такое быть?
Цитата: sashkomtm
Не знаю, чи вірно, один раз зробив так:
один кабель від ТП до пож.насоса + ДЕС з автоматичним запуском (резерв). Ну, і звісно ж, АВР.
Именно так сейчас и делаем в таких случаях. Но зачем если есть 2 транса =-0
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 14:32:35 від CC19 »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
облэнерого на такое не пойдот потому что не может обеспечить І категорию на высокой стороне  . Мотет ли такое быть?
Да, такое бывает, когда источники по высокой стороне не взаиморезервируемые.
Но любом случае если есть 1 категория, это должно быть прописано в ТУ, даже если она обеспечивается при помощи ДЭС. (ИМХО)
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 14:39:23 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
Да, такое бывает, когда источники по высокой стороне не взаиморезервируемые.
Ну тога не будет и 2 категории.
Или не всегда есть возможность обеспечить время переключения по 1-й категории?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
когда источники по высокой стороне не взаиморезервируемые.
Цитата: AleksandrPol
не будет и 2 категории.

а возможность
Цитата: CC19
обеспечить время переключения по 1-й категории
зависит от возможностей самой питающей ТП (но это не страшно - спасет АВР по 0,4, если при этом источники взаиморезервируемые)

что в твоем случае - только
Цитата: CC19
облэнерого
знает  :(

в случае АВР от ДЭС... ??? на чем схему делать будешь? обычная на пускателях не сработает  :'(
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 15:51:29 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Но зачем если есть 2 транса
+1
В мене була однотрансформаторна ТП

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
облэнерого на такое не пойдот потому что не может обеспечить І категорию на высокой стороне  . Мотет ли такое быть?
Очень часто ТП подключаются по кольцевой схеме. Тогда взаимное резервирование в принципе есть, но по II категории. Требования к электроснабжению
Цитата: ПУЭ, п.1.2.19
при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады
Кстати, насосные станции противопожарного водоснабжения не всегда относятся к I категории. Доводилось сталкивался с хитрыми нюансами по обеспечению доступа пожарных машин к резервуарам, тогда электроснабжение можно выполнять даже по III категории.
Если все же I категория, то нужно получать новые ТУ, где могут навязать устройство АВР по нескольким РУ 6 кВ. В этом случае возможно дешевле будет согласовать установку местного альтернативного источника электроснабжения (например, ДЭС).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в принципе я так и думал, возможность есть всегда, ну облэнерго на себя такую ответственность не везмет.
Цитата: devchonka
на чем схему делать будешь? обычная на пускателях не сработает
Так называемый трансферный переключатель - AKSA (ДЭС тоже)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю