Подскажите, пожалуйста, как выглядит УГО датчиков CO и метана?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно не знаю, сам рисую чорный кружок, на выноске подписываю №1/СН4.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я встретил такое: кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
З.Ы. А приемно-контрольный прибор вы обозначаете также как и АПС?
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 10:31:01 від Bobertigra »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Докладываю  :) : указаний насчет количества и размещения датчиков в паркингах, в том, что есть у меня не нашел  :(
а вот насчет
Цитата: Bobertigra
как выглядит УГО датчиков CO и метана?
вопрос интересный. Это ведь должен быть проект выполненный по стандартам на автоматизацию (в частности, по нашему новому ДСТУ Б А.2.4-16 2008), а их ("автоматчиков") проекты выглядят несколько по другому чем мы привыкли. Как то раз, мне пришлось делать проект задним числом (для легализации уже построенного и эксплуатируемого) и в том числе, сбацал проект автоматизации топочной (изучив ГОСТы, инструкции на котел и проведя несколько фотосессий на объекте). Там была и сигнализация загазованности (в проекте), выполненная правда в простейшем виде (без дискретных датчиков) на сигнализаторе Варта (не помню, как уже было в реальности). Прикладываю эту часть проекта - может послужит источником вдохновения  :D
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 10:54:19 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще один глупый вопрос :-[ Каким кабелем подключаются датчики газа (к-во жил, сечение)? Выбрал прибор Варта 1-03,14. Но на сайте практически нет технической информации, по прибору, а по датчикам вообще нет :(. Буду благодарен за любую помощь в вопросе.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
может послужит источником вдохновения
То, чего мне так не хватает ;)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, это поможет?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось трохи про розстановку датчиків СО (вимоги загальні, не тільки для СО):
(див. п. 2.7--2.8 )
Так сказать, на безриб"ї і рак риба))
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 11:30:14 від O.S. »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю даже как вас всех благодарить :)  :thumbsup:
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что я нашел по теме, может кому-то пригодится:
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ТУ-газ-86) и Установка и монтаж для производственных помещений с газобаллонными автомобилями.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения". Нормы это разрешают.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения"
Видимо так и поступлю

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
по моему, все соответствует ДСТУ.
прикладываю чертежи стадии П (записку к которой, я цитировал раньше) там у меня обозначение GE (не помню почему  :-[ - наверно потому, что "коза" такая была)
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И (я надеюсь последний вопрос :)) к какой марке отнести проект такой сигнализации?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, я совмещал сигнализацию загазованности с сигнализацией СО в паркинге в проекте под одной маркой, называл ее СЗ. Прибор приемно-контрольный был один, к нему разные датчики (метан, СО).
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 13:28:41 від hi_tech »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю