Автор Тема: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения  (Прочитано 18316 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По нормам треба ставити 1 датчик на кожен ввід підземної комунікації (вийняток--якщо дві комунікації не далі чим 2 м одна від одної по горизонталі, тоді можна 1 спільний датчик на ці дві комунікації).

Експерти в вас "добрі", в нас таке не проходить...і правильно в принципі.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все расписано эдесь:
Технические требования и правила по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе жилых зданий и общественных зданий и сооружений
Скачать:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1991.msg22373.html#msg22373
топик 25

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, а задание заказчику на "сигн.загазованности" не пробовали к проекту прикладывать?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Панове завданням на проектування не відмажетесь

ДБН В.2.2-9-99 "ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ"
7.40 У підвалах, технічних підпідлогових просторах, цокольних та перших поверхах громадських будинків та споруд газифікованих поселень, а також у приміщеннях, зазначених у 7.39 належить передбачати котнроль довибухонебезнечних концентрацій паливного газу в повітрі з виведенням на колективну попереджувальну сигналізацію та об'єднану диспетчер-ську службу.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka, если Вам экспертиза лепит замечание, а по договору не Вы делаете, задание - перевод стрелок.
"ДБН В.2.2-9-99 "ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ" п.7.40" - "слаботочный" отдельный проект.....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не стоит искать истину, там где ее не найти, потому как все очень размыто в этом вопросе. Эта тема у нас стара как мир. После долгих споров есть устная договоренность с экспертизой. Проектировщик электрических сетей прикладывает  в комплект ЭМ чертеж с планом размещения прибора контроля загазованности и свето-звукового оповещающего устройства с соответствующими сетями + схема подключения прибора СГБ-1, ВАРТА, УПСК... и тд. нужное подчеркнуть. Если есть на объекте помещение с автономным источником теплоснабжения на газу, электрику выдает задание проектировщик который делает проект по газу, а дальше задача сводится к предыдущей.  Думаю в данном случае проще сделать чертеж и пройти экспертизу будут и овцы целы и волки сыты.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суммируя вышеизложенное...
Раздел контроля загазованности в проекте может быть, а может и не быть-все зависит от "доброты" экспертизы. Но таки, чтобы не наталкиваться на возражения, загазованность в проекте электроснабжения лучше делать. Это на будущее мне и другим на заметку.

Касательно конкретно моей ситуации...
В замечании сказано: "Пояснить отсутствие раздела "Контроль загазованности..." Значит, экспертиза не настаивает, а просит пояснить. Как бы мне так это все красиво ему пояснить? (именно конкретно в моей ситуации). Итак, господа, сочинение на вольную тему  :)

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 проекты по загазованности и дымоудалению у нас всегда выполнял специалист КИП и А ,лицензия на этот раздел(автоматика) тоже отдельная, мы электрики максимум питание подавали на какие либо их щитки и датчики или клапаны,ГИП это должен знать и замечания раздавать специалистам соответствующие их части проекту и сам комплектовать ответы на замечания,ну а если такого специалиста(КИП и А) нет в организации то тогда надо самим думать что и как

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
да нет Spacedreamer,
Цитата: Spacedreamer
все зависит
только лишь от наличия газификации населенного пункта где расположен объект, и выше описанное беспокойство лично меня наталкивает на то, что может быть Вы являетесь ГИПом данного проекта? Если я ошибаюсь, - то это замечание Вас не касается...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Раздел контроля загазованности в проекте может быть, а может и не быть-все зависит от "доброты" экспертизы
Сигнализация загазованности в проекте должна быть. Этого требуют нормы.
Цитата: Spacedreamer
Как бы мне так это все красиво ему пояснить?
Как вариант:
В соответствии с заданием на проектирование проект сигнализации загазованности разрабатывается по отдельному заданию заказчика.
Но заказчик тут может встать на дыбы. Проект-то нужен. По науке Ваша фирма должна была это сделать. Самый лучший вариант - заключить допсоглашение с заказчиком (выставив ему смету) и выполнить проект.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рассказываю как у нас.
ГИП говорит - по нормам надо датчики загазованости ставить.
Газовик указывает где датчики надо ставить у себя в проекте и вносит в спецификацию или говорит чтоб я у себя указал и занес в спецификацию. (ГИП считает этот вопрос не принципиальным - у кого в проекте они будут).
Я подвожу кабель к датчикам загазованиости и отображаю это на плане.
Вот и все.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас, если фирма делает проект газоснабжения жилых и общественных зданий обязательно включается проект сигнализации загазованности, а для остальных случаев если требуют от Заказчика Сигнализацию Загазованности  делается отделным проектом.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
(ГИП считает этот вопрос не принципиальным - у кого в проекте они будут)

Становиться понятно, где здесь собака зарыта. Дело в том, что этот вопрос находится на стыке специализаций. Раздел электроснабжения должен соответствовать разделу газификации. Вот в таких случая ГИП и должен коорденировать действия проектантов, потому как никто не хочет лишний раз заморачиваться. Вот как раз в моем случае это и есть один из неприятных нюансов "сборной солянки".

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Раздел электроснабжения должен соответствовать разделу газификации

Хм..., допустим я делаю проект, этого же объекта, внешних кабельных сетей телефонизации. Мне что, тоже делать сигнализацию загазованности? То-то.

Сигнализация загазованности природным газом отдельный проект, как пожарная сигнализация, вентиляция, дымоудаление и т.д. Повторяю, отдельный проект. Кто делает этот отдельный проект - другой вопрос. А экспертиза воткнула замечание правильно, проект "газовой" сигнализации должен быть в комплекте проектной документации, почитай список, например в ДБН В.2.2.9 кажется....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: sbal
Сигнализация загазованности природным газом отдельный проект, как пожарная сигнализация, вентиляция, дымоудаление и т.д.
Абсолютно згідний з sbal. І з врахуванням цього замовник повинен це оплатити. А не так як в мене - одним реченням в розділі ЕТР. І без оплати, що саме головне. :thumbsup:
В каждой шутке есть доля шутки

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю