Автор Тема: распределение нагрузок  (Прочитано 2691 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос такого рода- есть нагрузки админ-жил. комплекса :
-жилье;
-офисы;
-общедомовые нагрузки.
можно ли запитать часть нагрузок жилья  от ВРУ ,которое питает офисы,если учет офисов и квартир разделить?
вопрос возник из эконом сообр.- если я так распределю то получится
на ВРУ жилья приходит 2 АВВГ 4 х240
на ВРУ офисов            2 АВВГ 4 х 240

отдельно ВРУ  жилья      2 ВВГ 4 х 185
                     офисов   2 АВВГ 4 х 240

vadrus

  • Гість
Re: распределение нагрузок
« Reply #1 : 19 Лютий 2010, 10:17:38 »
по п. 5.5 ДБН В.2.5-23-2003 нельзя.
"...питание электрооборудования торговых предприятий, предприятий бытового обслуживания, офисов и других помещений нежилого фонда, встроенных в жилые здания, как правило, осуществляют от собственных ВРУ".
В Киеве "...как правило..." не проходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #2 : 19 Лютий 2010, 10:18:23 »
Цитата: nikaraguasasham
можно ли запитать часть нагрузок жилья  от ВРУ
думаю - нет
Цитата: ДБН В.2.5-23-2003
5.2...От ВРУ, ГРЩ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
Цитата: ДНАОП 0.00-1.32-01
2.4.1...От ВРУ допускается питание потребителей, размещенных в других зданиях при условии, что эти потребители имеют одну балансовую принадлежность.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #3 : 19 Лютий 2010, 10:59:03 »
а если шлейфом до вводного аппарата офисного ВРУ запитать еще одно ВРУ жилья ,т.е.получится три щита вместо двух,но кабеля все-равно
4 АВВГ ?

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #4 : 19 Лютий 2010, 11:18:10 »
да это не эконом получаеться а жлобство >:(-жилье- отдельно, встроенные помещения или офисы -отдельно, со своими ВРУ и учетом, и все будет ок :thumbsup:,шлейфом от жилья насосная и ИТП может запитаться ну естественно со своим учетом, т.к. владельцы могут быть разые-ну это как я делаю в проектах и считаю нужным делать ;)

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #5 : 19 Лютий 2010, 11:46:02 »
Цитата: viknik
да это не эконом получаеться а жлобство -
получается если комплекс из двух секций то это "жлобство" ценой в  240 000 грн.! а в условиях ежемесячного подорожания кабелей это попытка  застройщика не то что сэкономить ,а не обанкротиться!
сметы составлялись полгода назад,а сейчас только подошли к выполнению,на склад сейчас никто не работает(

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #6 : 19 Лютий 2010, 12:14:49 »
а чому б не зробити РЕN-жили менше ніж фазні? Економія непогана...

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #7 : 19 Лютий 2010, 12:23:46 »
O.S., ну как вариант -может быть,
 ну в Киеве если для экспертизы то может не подойти запитка от одного ВРУ жилья и встроенных помещений-факт

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: распределение нагрузок
« Reply #8 : 19 Лютий 2010, 12:28:24 »
ну стадия РП экспертизу уже не проходит а при сдаче комплекса-сами будете договариваться, а так запитывайте и экономьте

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: