Автор Тема: Выбор автомата-по установленной или полной мощности?  (Прочитано 7882 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые гуру!
Не имея большого опыта расчетов, зашел в тупик при выборе автоматов. Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5. Cos fi для удобства возьмем 1. Выходит, что полная мощность будет 5 кВт! По какой мощности в таком случае считать ток для автоматического выключателя?!
Не судите строго, уж порой заходит ум за разум от бесконечных ДБН, СНиП, ГОСТ и т.п., а повторение-мать учения. Буду признателен за подробный ответ с приведением формул.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5
Як що в групі один електроприймач , захист необхідно вибирати по його встановленій потужності . п.2.10 РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5.

Мне кажется, что не может быть электроприемник в 10кВт однофазным. Для однофазного что-то слишком большая мощность.
Он наверное все-таки трехфазный


Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?

Если потребителей 10, то надо брать соответствующий понижающий Кс

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1
ДБН В.2.5-23-2003 . 4.23  Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки,   слід визначати за формулою
                   Рроз.n=Рроз.уст*Nроз*Кпоп,                                                (11)
  де  Рроз.уст - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);
  Nроз  - кількість розеток.
  Кпоп - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть понятия установленная мощность - суммарная мощность всех электроприемников (в том числе взаимнорезервирующих);
есть понятие рабочая мощность (максимальная), расчетная с коэффициентами спроса, использования, одновременности максимумов и пр. по разным методикам расчета.
Так вот:
для выбора выключателей (предохранителей) используется максимальная рабочая мощность,
например, из 3 насосов мощностью по 10 кВт и двух вентиляторов мощностью по 50 кВт по технологии в одновременной работе могут оказаться максимум 1 насос (второй в резерве, третий в ремонте) с максимальной загрузкой 80% и 1 вентилятор (второй резервный) с максимальной загрузкой 90%, тогда Рраб=0,8х10+0,9х50=53 кВт (при Руст=130 кВт) и выключатель выбирается из расчета 53 кВт (с учетом коэффициента мощности)

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что ж, спасибо, уважаемые коллеги! Я так и думал, что все это просто. Порой ум за разум заходит  :)

Алекс1984

  • Гість
Добрый день всем!подскажите пожалуйста,выбор номинала автоматического выключателя нужно делать исходя из расчетной или установленной мощности?у меня например в одной группе СВЧ и электрическая духовка установленной мощности 5квт, а расчетная мощность с учётом коэффициентов спроса и использования -2,5 квт. Для чего вообще нужно рассчитывать расчетную мощность и по какой мощности выбирать номинал автомата? заранее благодарен

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю