Автор Тема: Пожаротушение  (Прочитано 4576 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #15 : 16 Грудень 2009, 13:05:28 »
 :D ... дымоудаление - составная "часть", если угодно, системы вентиляции. Дымоудаление есть противодымовая вентиляция, так вроде.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #16 : 16 Грудень 2009, 14:27:06 »
ну у меня в тамбуре мельницы поставили сантехники вентилятор подпора воздуха. может кто-то подсказать как его подключать? от щита мельницы 2 кабеля или от ТП 2 кабеля? Вентилятор должен работать во время тушения пожара? Объясните пожалуйста кто знает

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #17 : 16 Грудень 2009, 14:53:41 »
Цитата: tuilri
Вентилятор должен работать во время тушения пожара?
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время , не допуская проникновения взрывоопасной пыли через тамбур в смежное помещение . Подключение от щитов мельницы .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #18 : 16 Грудень 2009, 15:14:11 »
Цитата: Roman3R
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время
Cпасибо. почитал еще снип 2.09.02-85 . все оказалось намного проще чем я думал. только еще вопрос 2 кабелями или можно одним?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #19 : 16 Грудень 2009, 15:41:26 »
Цитата: tuilri
только еще вопрос 2 кабелями или можно одним
В СНиПе указывается о необходимости установки двух вентиляторов - рабочего и резервного и нет никаких указаний о степени надежности электроснабжения . Если есть возможность , проложите к каждому вентилятору отдельный кабель , ошибки не будет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #20 : 16 Грудень 2009, 18:16:30 »
Вентилятор должен работать во время тушения пожара?

Вся вентиляция отрубается при пожаре, а при тушении тем более. Логика проста - вентилятор нагоняет со свежим воздухом доп.кислород, горение - окисление кислородом, и способствует переносу продуктов горения "дальше".

Вообще-то сантехники и должны выдать типа задания, раз "поставили"[

tuilri как совет, более конкретнее ставьте вопросы, а то догадывайся, о каком подпоре, где?  :)
« Останнє редагування: 16 Грудень 2009, 18:24:59 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #21 : 16 Грудень 2009, 22:41:09 »
Цитата: sbal
Вся вентиляция отрубается при пожаре
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение
« Reply #22 : 17 Грудень 2009, 08:25:52 »
Roman3R, согласен, вспомнил. :)
 Однако еще раз отмечаю - это "сантехники" обязаны в задании выдать, а не спихивать. Установка пож.сигнализации/тушения должна выдать общий командный сигнал на отключение вентиляции, конкретика - в задании от раздела ОВК.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 