Автор Тема: Твердотопливная модульная котельная. Выбор кабеля.  (Прочитано 5392 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

kroal

  • Гість
Добрый день. Просьба подсказать. Проектирую электрическую часть в твердотопливной модульной котельной. По СНИП II-35-76 определил категорию помещения (взял за основу П-II). Перестраховался. Потому что аналогий в снипе не нашел. Разводку делаю в трубах. Каким кабелем (лучше  гибким) по нормам допускается делать разводку  в таком случае? Обязательно ли должен быть нг? Заранее благодарен в помощи начинающим..

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНИП II-35-76. п.14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.
А в котельной есть бак или что-нибудь для хранения топлива? У меня была такая ситуация, котельная на твёрдом топливе-уголь и в помещении есть бак для топлива, экспертиза заставила ставить светильник во взрывозащищённом исполнении, так как может образоваться взрывоопасная пыль =-0, пришлось ставить, и проводка ВВГнгз, а вообще -нг везде в котельных закладываю.(если выбрал П-ІІ, то будет  скорее всего взрывопасное помещение, по крайней мере , в Киеве (охрана труда) так сказала.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 19:49:30 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельные залы на любом топливе не пожаро и невзрывоопасные , СНиП II-35-76 приложение 9 п.1 . В соответствии с той же таблицей пожароопасными в вас могут быть склады топлива и помещения топливоподачи , если такие есть . В трубах прокладку кабелей делать не желательно , прокладывать открыто на лотках . Для производственных помещений с нормальными условиями среды кабели с "нг" не требуются нормативными документами .
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 22:52:11 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Верно Roman3R, но если в котельном зале есть бункер куда загружается топливо, то согласно таблице помещение пожароопасное! :thumbsup: поэтому я и спросил есть ли бункер.
Есть твёрдотопливные котлы, которые идут в комплекте с бункером для топлива, шнеком для подачи топлива, ну и самим котлом, всё устанавливается в котельном помещении......
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 23:07:41 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
если в котельном зале есть бункер куда загружается топливо, то согласно таблице помещение пожароопасное!
ДНАОП 0.00-1.32-01 . п.5.3.6 Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,  зона в помещении - это непосредственно котел, где сжигается топливо. Если в этом же помещении есть место для хранения топлива - по там вполне может присутствовать пожаро (или в общем случае взрыво) - опасная зона.

kroal

  • Гість
По порядку. Котельная блочная. В контейнере установлено: пеллетный котел мощностью 200кВт, обвязка котла, бак расширительный, подпиточный. Часть помещения используется как бункер для хранения пеллет. Загрузка пеллет верхняя с улицы. Этот бункер напрямую соединен с топливоприемником котла. Дальше шнековая подача. Открытых частей нет.
Quote (selected)
14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.
При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а проводов - в трубах,
Тем более что рабочая жидкость у нас не вода а антифриз. Часть труб будет лежать на полу (по иному технологическое оборудование подключить не получается). Поэтому принял решение делать все в трубах. Степень защиты IP65.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
зона в помещении - это непосредственно котел
Це не тільки котел .
ДНАОП 0.00-1.32-01 . 5.3.6. Зони в  приміщеннях  або  за  їх  межами  до  5  м  по горизонталі  та вертикалі від апарата ,  в якому знаходяться горючі речовини,  але  технологічний  процес  ведеться  із  застосуванням відкритого вогню, розжарених частин або технологічні апарати мають поверхні,  нагріті до температури самозаймання горючої пари,  пилу або  волокон,  не  відносяться  в  частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон.
     Клас середовища  за  межами  вказаної  5-метрової  зони  слід визначати   в   залежності   від   технологічних   процесів,   які
застосовуються в цьому середовищі.  Зони в приміщеннях або за їх межами,  в яких тверді, рідкі та газоподібні  горючі речовини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання,  не належать у частині їх електрообладнання  до
пожежонебезпечних зон.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2009, 11:25:21 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

kroal

  • Гість
Спасибо. Все предельно ясно. Буду закладывать ВВГ. Хотя хотелось бы конечно использовать ПВС.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kroal
Хотя хотелось бы конечно использовать ПВС
Можно и ПВС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПВС не кабель а провід...
"Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В."

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashka
ПВС не кабель а провід...
и срок службы у него не менее 6 лет, против 30 лет у ВВГ
я знаю не все, а только половину

kroal

  • Гість
Quote (selected)
и срок службы у него не менее 6 лет, против 30 лет у ВВГ
Да это я знаю. Посему будет ВВГ.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Для производственных помещений с нормальными условиями среды кабели с "нг" не требуются нормативными документами


а как вам ПУЭ п.2.1.17: " В...производственных помещениях......следует применять провода и кабели только  с оболочками из трудносгораемых и несгораемых материалов, ......" ?

ВВГ - не распространяет горение при одиночной прокладке, а оболочка у него трудносгораема или как?
http://eom.com.ua/index.php/topic,495.15.html - свет не пролился  :) может еще было обсуждение
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
следует применять провода и кабели только  с оболочками из трудносгораемых и несгораемых материалов
Это не значит кабели "нг" , НГ - не распротраняет горения . Определения оболочка из трудносгораемых и несгораемых материалов не одно и то же что не распространяет горение .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю