Подскажите пожалуйста...
1. Существуют ли нормы на наличие видимого разрыва в низковольтных вводных, распред. щитах?
2. то же самое в ШУНО (шкаф управления наружным освещением)?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на 0,4кВ - нет, тема уже была со ссылками на норм. док. поищи  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
поищи

 :) искал по форуму. на связку "видимый разрыв", выдает всего одну тему:
Цитата: Roman3R
Цитата: andery
1. Надо ли чтоб был видимый разрыв цепи перед АВР?
В сетях до 1 кВ видимый разрыв не требуется .


норм не нашел  ???

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а я вообще кроме твоей темы на эту связку ничего не нашла  :D

смысл был в том, что в ПУЭ прописана необходимость видимого разрыва только выше 1кВ и все с этим согласились  ::)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2009, 10:28:00 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, просто "разрыв"...
http://eom.com.ua/index.php/topic,1663.msg21766.html#msg21766
http://eom.com.ua/index.php/topic,2947.msg19471.html#msg19471
http://eom.com.ua/index.php/topic,735.msg3618.html#msg3618
из нормативов ссылка только на "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"


Offline PermyakovVadim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Я столкнулся с вопросом о видимом разрыве на низковольных сетях при проектировании трансформаторной подстанции, и в ПУЭ 6  раздел 4. п.4.1.12 прописаны условия установки рубильников - видимого разрыва.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 6  раздел 4
Это ПУЭ уже не действует , но и там нет слов "видимый разрыв" .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Я столкнулся с вопросом о видимом разрыве на низковольных сетях при проектировании трансформаторной подстанции, и в ПУЭ 6  раздел 4. п.4.1.12 прописаны условия установки рубильников - видимого разрыва.
На самом деле это может быть только требованием эксплуатирующей организации - например то же Киевэнерго предпочитает на отходящих 0,4 кВ в ТП видеть схему - "рубильник + предохранитель" (но не столько из-за видимого разрыва, сколько из-за того, что предохранители гораздо легче и дешевле менять), а абоненты (заводы, Торговые центры и пр...) тяготеют к автоматам - из-за их надежности. Я даже видел схемы "рубильник + автомат", хотя ИМХО - последнее - перегиб. Есть даже схемы ШРНН, в которых используется блок 2 в 1 (предохранитель, объединенный с рубильником - не знаю как оно правильно называется). и все работает и все допустимо.
Это как в том старом еврейском анекдоте "И ты прав, и ты тоже прав" :)))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет слов "видимый разрыв"
ПУЕ. п.4.2.156. З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ. п.4.2.156
Цей пункт відноситься лише до щоглових ТП . Що таке щоглова ТП - п.4.2.5.4 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цей пункт відноситься лише до щоглових ТП . Що таке щоглова ТП - п.4.2.5.4 ПУЕ .
4.2.149. Требования, приведенные в 4.2.150-4.2.160, касаются особенностей
МТП с ВН до 35 кВ и НН до 1 кВ (в том числе в исполнении КТП с ВН до 10 кВ), так что распростроняется на все КТП

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
касаются особенностей
МТП с ВН до 35 кВ и НН до 1 кВ (в том числе в исполнении КТП с ВН до 10 кВ)
Щоглові ТП (на російській мові МТП) можуть бути виконанні як і КТП , там і написано у тому числі , що означає щоглові ТП у виконанні КТП . Див. 4.2.5.4 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно з п. 4.2.5 ПУЕ можна зробити висновок, що КТП з повітряним уводом, розміщена на конструкціях просто неба з висотою уводу ВН вище 4,5 м є ЩТП.
Взагалі, для будь-якої ТП завжди з боку НН передбачаю рубильник з видимим розривом (див. також п. 4.1.18 ПУЕ).
Прикол в тому, що Обл, у випадку розміщення обліку з боку НН хоче закривати металевою панеллю все що до обліку. Думаю що з цим робити - вікном з полікарбонату рубильник закривати?


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю