ДБН В.2.5-64:2012
14.17 Насосні установки для протипожежних цілей треба передбачати
з ручним і дистанційним керуванням, а для будинків, будівель умовною висотою більше ніж 47 м, будинків культури, конференц-залів, актових залів і для будівель, споруд, які обладнані спринклерними і дренчерними установками, – з ручним, автоматичним і дистанційним керуванням.
Вопрос
Из какого документа можно взять трактование режимовработы: ручной местный, ручной дистанционный, автоматический режимы работы?
Дальше хуже, тот же пункт, продолжение:
Сигнали на запускання пожежних насосів, відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла
повинні надходити від кнопок, які встановлені на кожному поверсі в шафах пожежних кран-комплектів,
та автоматично від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкриття наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів.
Это ж ручной дистанционный пуск одного и того же оборудования расположен на площади в 1 кв.м, Зачем нужно ставить два ручника рядышком - для слепых, или для полных инвалидов на голову (они ж могут запутаться что сделать и в какой последовательности)
И продолжение сего же пункта убило вконец
Сигнал автоматичного або дистанційного пуску
повинен надходити на насосні агрегати після автоматичної перевірки тиску води в системі. При достатньому тиску в системі пуск насоса повинен автоматично відмінятися до моменту зниження тиску, який вимагає включення насосів. На кой эти кнопки (де факто датчик положения запорной арматуры является ручным переключателем) нужны, если станция все равно не запустится до падения давления

? Господа поделитесь впечатлениями, может у кого есть письмо разъяснение на счет ВСЕГО СЕГО описанного