Перекос фаз
« : 02 Листопад 2009, 15:20:41 »
Есть необходимость запитать от трехфазного трансформатора 380 В четыре тепловые завесы по 5 кВт каждая (220 В). Подключая на одну из фаз две ТЗ, а на две оставшиеся по одной ТЗ, возникает вопрос: можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке?

спилберг

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #1 : 02 Листопад 2009, 16:30:49 »
Две ТЗ подключай к наименьше нагруженой фазе.Главное чтобы транс держал нагрузку.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #2 : 02 Листопад 2009, 16:39:53 »
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке
В нормативній документації відповідь на дане питання відсутня .
Цитата: спилберг
Главное чтобы транс держал нагрузку
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #3 : 02 Листопад 2009, 17:46:59 »
Цитата: NickElrond
Подключая на одну из фаз две ТЗ
Главное правильно выбрать защитный аппарат по более загруженной фазе
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #4 : 02 Листопад 2009, 18:58:52 »
NickElrond, какой трансформатор?
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке?
выходом из строя трансформатора из-за превышения тока в нейтрали. Обычно нормируемая величина оного 25-75% от номинального тока трансформатора, в зависимости от схемы соединения обмоток (для силовых трансформаторов). Кажется так, давно было...
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

elecvit

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #5 : 02 Листопад 2009, 21:00:06 »
Для трансформаторов с группой соединения обмоток Y/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 25% от In трансформатора. Для трансформаторов с группой соединения обмоток Д/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 75% от In трансформатора. Кажись так.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #6 : 02 Листопад 2009, 21:15:33 »
elecvit, так точно, только я не понял вот это
Цитата: NickElrond
от трехфазного трансформатора 380 В
?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

elecvit

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #7 : 02 Листопад 2009, 21:32:38 »
Думаю, что подразумевалось напряжение обмотки НН трансформатора (0,4 кВ).

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #8 : 03 Листопад 2009, 08:12:27 »
Цитата: NickElrond
можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке
можно, ведь другого выхода нет? - подключать-то надо (создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки, как ни безумно это звучит... :(, если другая нагрузка есть , то фазы "уравнять" всегда можно с учетом одновременной работы электроприемников )
ничем не грозит - ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  :), выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой (если производство) или вход-выход (если административное здание) или что там еще.... и "развесь" по фазам  :D а кратковременный перегруз не страшен
Удачи!
« Останнє редагування: 03 Листопад 2009, 08:14:34 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #9 : 05 Листопад 2009, 08:16:12 »
Цитата: devchonka
создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки
В том-то и дело, что нет. Транс ставится специально для тепловых завес, чтобы создать N, т.к. изначально система питания с изолированной нейтралью.

Цитата: devchonka
ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  Smiley, выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой
Двери постоянно открываются-закрываются и система не предполагает работу от конечника двери, т,е. тепловые завесы (все) находятся постоянно под нагрузкой.

Всем спасибо за консультацию!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #10 : 05 Листопад 2009, 13:01:35 »
Цитата: NickElrond
изначально система питания с изолированной нейтралью.
вот это ДА!!!!!  :o
NickElrond, сижу минут 5 размышляю, пытаюсь подобрать соответствующий объект и не могу (может и туплю....  :-[ ), я правильно выстраиваю ?:
1. есть 4 шт ворот и они
Цитата: NickElrond
постоянно открываются-закрываются
, значит это здание, где работают люди  :D (гениально!, правда  :P )
2. через ворота идет скорее всего погрузка-выгрузка, значит должно быть и другое эл. технологическое оборудование - транспортеры, , нории, вентиляция (возможно  :) )
3. работают люди - по-любому есть ОСВЕЩЕНИЕ!!!
вопрос - как вся эта хрень работает на
Цитата: NickElrond
системе питания с изолированной нейтралью
? ну, технологию можно извратиться и запитать от IT, но неужели освещение "собирают" в звезду без нуля??
NickElrond, пожа-а-алуйста, если найдешь время, расскажи, а  :-[

слушай, а если как вариант:
1. на каждую линию тепловых завес поставить понижающий маленький трансформатор, например ОСМ 400/220? (см. вложение) 400 между фазами взять. И запитать вместе с остальной нагрузкой
2. встать в позу "так делать нельзя"!!!! и убедить технологов подобрать 3-х фазные завесы.
А?
 ;)
« Останнє редагування: 05 Листопад 2009, 14:54:38 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Georgiy15

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #11 : 17 Липень 2011, 20:09:58 »
При мощной однофазной нагрузке, которая дает перекос фаз в трехфазной сети советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #12 : 18 Липень 2011, 17:20:28 »
советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это вы о соединении обмоток в зиг-заг так выразились? Такой транс стоит ....ну оооочень дорого!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Georgiy15

  • Гість
Re: Перекос фаз
« Reply #13 : 19 Липень 2011, 20:21:47 »
Если я правильно понял про ссоединение обмоток зиг-заг (он не объединяет три в одну ), которые применяются в симметрирующем трансформаторе, то это не оно.......Я могу скинуть схему данного трансформатора.
Каксательно дороговезны, скажите пожалуйста, а какова цена вопроса решения данной задачи? Я имею на руках чертеж данного трансформатора и его ценник.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекос фаз
« Reply #14 : 20 Липень 2011, 12:06:48 »
вот здесь расписано про зиг-заг: http://www.ramo-chelny.ru/page30_1_1.html ....насчет дороговизны - внимательно читаем последнее предложение в тексте.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю