Автор Тема: Захисне заземлення бойлера при системі TN-C  (Прочитано 4185 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Леонід

  • Гість
Вітаю. В адмін.будівлі наявні кімнати для харчування.Для миття посуду встановлюють бойлери 220В. Будівля давня, система заземлення TN-C.( в розетках є L, PEN для бойлера потрібно L, N, PE ).Прошу думок щодо улаштування захисного заземлення бойлера.Дякую

Леонід

  • Гість
Тоді така думка. Ставлю розетку з захисним контактом. PEN провідник мережі підключаю до захисного контакту розетки, від захисного контакту розетки ставлю перемичку до нейтрального виходу розетки. Що думаєте ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використати розетку без заземлення. Третій провід (PE) в кабелі живлення бойлера не використовувати. Третій провід притягнути від PEN шини ввідного щита, і підключити до PE бойлера.

Леонід

  • Гість
Бойлер поставляється з шнуром електричним та вилкою з захисним контактом

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зазвичай, в бойлерах є доступ для заміни шнура

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонід, як варіант, біля бойлера встановлюєте бокс з діфавтоматом. На верхніх губках розгалужуєте PEN, N пускаєте через діф, РЕ кидаєте на заземлення

Леонід

  • Гість
Вже щось ближче до тіла. Мабуть достатньо ПЗВ, перевантаження відсутні

Леонід

  • Гість
СС19,Сугор дякую за дописи. СС19 мабуть не варто тянути PEN провідник від щитка, коли "під руками" в розетці він є

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СС19,Сугор дякую за дописи. СС19 мабуть не варто тянути PEN провідник від щитка, коли "під руками" в розетці він є
Але яка якість цього PEN? PEN не повинен мати з'єднань (особливо не пропаяних скруток) по всій своїй довжині. Кинути окрему лінію від щита до бойлера, і зробити як радив Сугор.

Леонід

  • Гість
СС19. Так можна поставити все під сумнів. На даний час розеточна група працює нормально,є енергетик який забезпечує проведення ремонтних та регламентних робіт. Є оптимальне рішення на захисне заземлення бойлера  при системі TN-C згідно ПУЕ, бойлер живиться від однієї з розеток розеточної мережі. Можна прокласти РЕ від шитка,але тоді вже маєм систему TN-C-S  В одній розеточній мережі маєм TN-C та  TN-C-S ?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонід, у вас жеж пен провідник до розеток має переріз 10 мм2? 
10... як вимагагає п. 1'.7.145 пуе та 6.3.4 ДСТУ Б В.2.5-82:2016 ?
щоб не ставити під сумнів


Леонід

  • Гість
Muta. А чому так далеко зайшли до п.1.7.145 ПУЕ,  давайте подивимся на абз 2 п 1.1.1 ПУЕ. "Ці Правила є обов"язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції...." . Стандарт ДСТУ Б В.2.5-82:2016 згідно 1.4 застосовують для споруд які будуються і реконструюються. А мова йде про будівлю збудовану в 1980р, ніяких робіт вказаних в п1.1.1ПУЕ, п.1.4ДСТУ не передбачається.  Розеточна мережа алюміній 2(1х2.5). В ті часи заземлення- зануленням Оргтехніка, чайники. Працівникам почали привозити їжу з умовою повернення чистого посуду. Поставили бойлер.. Тепер прошу Ваші пропозиції , бажано, без зашкварів

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta. А чому так далеко зайшли до п.1.7.145 ПУЕ,  давайте подивимся на абз 2 п 1.1.1 ПУЕ. "Ці Правила є обов"язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції...." . Стандарт ДСТУ Б В.2.5-82:2016 згідно 1.4 застосовують для споруд які будуються і реконструюються. А мова йде про будівлю збудовану в 1980р, ніяких робіт вказаних в п1.1.1ПУЕ, п.1.4ДСТУ не передбачається.  Розеточна мережа алюміній 2(1х2.5). В ті часи заземлення- зануленням Оргтехніка, чайники. Працівникам почали привозити їжу з умовою повернення чистого посуду. Поставили бойлер.. Тепер прошу Ваші пропозиції , бажано, без зашкварів

1) зашквар - це коли хитрий замовник пропонує технічне рішення яке його влаштовує, але щоб за наслідки відповідали проєктувальники
2) чому б  вам тоді не використовувати обладнання випуску до 1980 років або у подвійній ізоляції що не потребує заземлення?
3) робіть розділення тоненького ПЕН (хоча це не пен за існуючою тоді і зараз термінологією) в розетці і коли у вас відгорить нуль, що з'єднує розетку з щитом то корпус нагрвача буде під напругою
4) а хіба переобладнання електромереж не реконструкція?
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2024, 08:53:07 від Muta »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо не хочете тягнути окремий провідник від головного щита для заземлення бойлера тоді поставте на нього ПЗВ і розетку без заземлюючого контакту. не робіть ніяких перемичок щоб розділити пен біля бойлера може бути зашквар.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, норми забороняють використовування ПВЗ в мережат ТN-C

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю