Автор Тема: Захисне заземлення бойлера при системі TN-C  (Прочитано 1061 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Леонід

  • Гість
Вітаю. В адмін.будівлі наявні кімнати для харчування.Для миття посуду встановлюють бойлери 220В. Будівля давня, система заземлення TN-C.( в розетках є L, PEN для бойлера потрібно L, N, PE ).Прошу думок щодо улаштування захисного заземлення бойлера.Дякую

Леонід

  • Гість
Тоді така думка. Ставлю розетку з захисним контактом. PEN провідник мережі підключаю до захисного контакту розетки, від захисного контакту розетки ставлю перемичку до нейтрального виходу розетки. Що думаєте ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використати розетку без заземлення. Третій провід (PE) в кабелі живлення бойлера не використовувати. Третій провід притягнути від PEN шини ввідного щита, і підключити до PE бойлера.

Леонід

  • Гість
Бойлер поставляється з шнуром електричним та вилкою з захисним контактом

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зазвичай, в бойлерах є доступ для заміни шнура

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонід, як варіант, біля бойлера встановлюєте бокс з діфавтоматом. На верхніх губках розгалужуєте PEN, N пускаєте через діф, РЕ кидаєте на заземлення

Леонід

  • Гість
Вже щось ближче до тіла. Мабуть достатньо ПЗВ, перевантаження відсутні

Леонід

  • Гість
СС19,Сугор дякую за дописи. СС19 мабуть не варто тянути PEN провідник від щитка, коли "під руками" в розетці він є

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СС19,Сугор дякую за дописи. СС19 мабуть не варто тянути PEN провідник від щитка, коли "під руками" в розетці він є
Але яка якість цього PEN? PEN не повинен мати з'єднань (особливо не пропаяних скруток) по всій своїй довжині. Кинути окрему лінію від щита до бойлера, і зробити як радив Сугор.

Леонід

  • Гість
СС19. Так можна поставити все під сумнів. На даний час розеточна група працює нормально,є енергетик який забезпечує проведення ремонтних та регламентних робіт. Є оптимальне рішення на захисне заземлення бойлера  при системі TN-C згідно ПУЕ, бойлер живиться від однієї з розеток розеточної мережі. Можна прокласти РЕ від шитка,але тоді вже маєм систему TN-C-S  В одній розеточній мережі маєм TN-C та  TN-C-S ?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонід, у вас жеж пен провідник до розеток має переріз 10 мм2? 
10... як вимагагає п. 1'.7.145 пуе та 6.3.4 ДСТУ Б В.2.5-82:2016 ?
щоб не ставити під сумнів


Леонід

  • Гість
Muta. А чому так далеко зайшли до п.1.7.145 ПУЕ,  давайте подивимся на абз 2 п 1.1.1 ПУЕ. "Ці Правила є обов"язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції...." . Стандарт ДСТУ Б В.2.5-82:2016 згідно 1.4 застосовують для споруд які будуються і реконструюються. А мова йде про будівлю збудовану в 1980р, ніяких робіт вказаних в п1.1.1ПУЕ, п.1.4ДСТУ не передбачається.  Розеточна мережа алюміній 2(1х2.5). В ті часи заземлення- зануленням Оргтехніка, чайники. Працівникам почали привозити їжу з умовою повернення чистого посуду. Поставили бойлер.. Тепер прошу Ваші пропозиції , бажано, без зашкварів

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta. А чому так далеко зайшли до п.1.7.145 ПУЕ,  давайте подивимся на абз 2 п 1.1.1 ПУЕ. "Ці Правила є обов"язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції...." . Стандарт ДСТУ Б В.2.5-82:2016 згідно 1.4 застосовують для споруд які будуються і реконструюються. А мова йде про будівлю збудовану в 1980р, ніяких робіт вказаних в п1.1.1ПУЕ, п.1.4ДСТУ не передбачається.  Розеточна мережа алюміній 2(1х2.5). В ті часи заземлення- зануленням Оргтехніка, чайники. Працівникам почали привозити їжу з умовою повернення чистого посуду. Поставили бойлер.. Тепер прошу Ваші пропозиції , бажано, без зашкварів

1) зашквар - це коли хитрий замовник пропонує технічне рішення яке його влаштовує, але щоб за наслідки відповідали проєктувальники
2) чому б  вам тоді не використовувати обладнання випуску до 1980 років або у подвійній ізоляції що не потребує заземлення?
3) робіть розділення тоненького ПЕН (хоча це не пен за існуючою тоді і зараз термінологією) в розетці і коли у вас відгорить нуль, що з'єднує розетку з щитом то корпус нагрвача буде під напругою
4) а хіба переобладнання електромереж не реконструкція?
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2024, 08:53:07 від Muta »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо не хочете тягнути окремий провідник від головного щита для заземлення бойлера тоді поставте на нього ПЗВ і розетку без заземлюючого контакту. не робіть ніяких перемичок щоб розділити пен біля бойлера може бути зашквар.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, норми забороняють використовування ПВЗ в мережат ТN-C

 