Автор Тема: Сечение заземляющего проводника  (Прочитано 9426 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, каким образом определить сечение заземляющего проводника от ГЗШ до заземляющего устройства (повторное заземление на вводе в здание)
В качестве ГЗШ использую РЕ-шину вводного устройства. Ввод в здание выполняется 2-мя кабелями 4х95мм2. Сечение ГЗШ - 50мм2
От вводного устройства до заземления около 20 метров - планирую протянуть отдельный медный проводник. Как правильно определить его сечение? Расчитывать ток замыкания на землю ? или просто взять те же 50мм2 ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных 
заземлений
, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, вот именно методика практического расчета максимального тока меня и интересует

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
методика практического расчета максимального тока меня и интересует
ГОСТ Р 50571.10-96
(МЭК 364-5-54-80)
 543.1.1. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с):
                                                                  S = I*корень квадратный t/k
где I — действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t — выдержка времени отключающего устройства, с;
Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.
k — коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур. (Формула для расчета дана в приложении А). Значение k для защитных проводников в различных условиях указаны в таблицах 54В—54Е.
Если в результате применения формулы получается нестандартное сечение, следует использовать проводники ближайшего большего стандартного сечения.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2009, 12:40:57 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ок, я думал об этом : )
т.е., практически, для решения задачи, нужно расчитать ток 1-ф КЗ на шинах моего вводного устройства и необходимо знать выдержку времени отключающего устройства на питающей подстанции. подставив полученные результаты в формулу, получаем величину сечения заземляющего проводника, термически стойкого к расчетному току кз. так ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю