Автор Тема: Система ТТ чи TNCS  (Прочитано 549 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система ТТ чи TNCS
« : 05 Вересень 2024, 10:40:11 »
Вітаю! Буду дуже вдячний за допомогу, в намаганнях мені не електрику розпізнати систему заземлення в таунхаусі, в щит з лічильниками йде 4х кабель 3 фази і нуль земля є окремий "контур" з металевою фігнею закопаною в земля за будинком, нуль до цього PE не підєднаний ні там де лічильники ні в домі нуль і РЕ окремі на окремих шинах, з того що я бачу це ТТ, є фото щита на вулиці з лічильниками, хату не показую там все як описав 2 окремі шини на нуль і РЕ. Всім заздалегідь вдячний за приділений час!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #1 : 05 Вересень 2024, 12:50:57 »
Якщо шина N не з'єднана з шиною РЕ (на фото й правда цього не видно), то це система ТТ. Можете перевірити мультиметром, якщо з'єднання немає то між N та РЕ буде декілька вольт.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #2 : 05 Вересень 2024, 13:59:46 »
Дякую за відповідь! Так це ТТ, дякую що пдтвердили! Не так щоб супер але хоч ясно як тепер гібрид до цього всього під'єднувати.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #3 : 08 Вересень 2024, 12:18:22 »
ig_man, ДБН-23 вимагає для житлових будинків викорисиовувати систему TN-C-S або TN-S

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #4 : 09 Вересень 2024, 11:08:10 »
Було б непогано, якби була TN-S, але вже що маємо то маємо. Знав би все, що знаю на сьогодні , як мінімум сам би будував хату з нуля, рухаючи всіх кого найму на кожному кроці.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #5 : 09 Вересень 2024, 12:30:37 »
А кабель ввідний не броньований?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #6 : 09 Вересень 2024, 19:23:27 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #7 : 17 Вересень 2024, 15:39:13 »
А кабель ввідний не броньований?
Ні не броньований

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #8 : 18 Вересень 2024, 10:13:52 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #9 : 18 Вересень 2024, 12:04:12 »
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N

Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.

Та ні. Перемичка "перетворять" систему заземлення з ТТ в класичну  TN-C-S. Але, звісно ж, самому робити це не раджу. На фото доволі сучасний щит, можливо на нього є десь проект, гляньте як в проекті. Бо деякі, не зовсім кваліфіковані монтажники не зовсім розуміють як працює система заземлення, можливо вони просто не встановили цю перемичку.

Offline ig_man

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система ТТ чи TNCS
« Reply #10 : 19 Вересень 2024, 11:04:55 »
Схоже, що саме не встановили, але з ними поговорити то не проста справа багато гонору і понтів місцевих, ту треба скаргу писати що типу система заземлення примітивна і суперечить держ нормам для житлових будинків і що порушення цих норм може призвести до проблем у випадку форсмажора(блискавки). Але вже на сьогодні так з****ся нерви витрачати на цих обмороків, може потім з'явиться настрій знову в цей нєрвотрьоп влізати.

 