pronaviВопросов и замечаний много. 1) На заглавных данных в ссылочных и прилагаемых документах указываются справочные документы, а не нормативы-т.е ссылка на ПУЭ, СНиП, ДБН не нужны. Вы
обязаны делать проект согласно этих норм. Но если у вас так принято, это уже Ваши проблемы. 2) Не указана принятая система заземления-TN-C, TN-S, TN-C-S? Судя по чертежу ЕО-2 у вас вообще система IT, где нет связи PENпровода пит линии и РЕ шинок в каждом отдельно щитке, которая для електроснабжения этих киосков не применима(п. 2.3.1 ДНАОП 0.00-1.32-01)
На схеме ЕО2 к счётчику подходит только 2 провода, а на сх ЕО-4 уже нарисовалось 3. Так всё же, где ( и есть ли оно вообще) разделение PEN на N и РЕ? ИМХО должно быть на вводном щите, так, чтоб через счётчик проходил не PEN проводник,а N .
3) Условные графические изображения не по ГОСТ21614-88,в смысле размеров обозначений самих апартов, хотя ссылка идёт на него. А стены киосков допускают установку выключателей и розеток скрытого монтажа?
4) При привязке светильников, размеры проставлены некорректно-кто на монтаже будет отмерять 1м,45см и 6мм к примеру?
5)На плане внешних сетей привязки между существующими опорами не ставятся, если всё делается в масштабе. Лини со стрелками должны указывать на линю прокладки в начале участка и в конце, исходить из одной точки, а на полке-выноске проставляется марка провода и общая длина
6) С заземлением вообще непонятно. На плане наружных сетей на опоре ответвления показано заземление, согласно ПУЭ. Зачем же ещё заземлять киоски по нормам трансформаторной подстанции 4 ОМ?
и последнее, чисто ИМХО-Ваш план розводки читать трудно, т.к линии проводки, ел апараты, строительные коструктивы выполнены в одной толщине линий. Чтоб лучше читалось, мой совет, делать проводку полилинией с толщиной-30-50мм или просто линией, но другого цвета и другой толщины. Да и сам план как-то уж очень замысловато назван-в переводе на русский звучит- План електроснабжения силовой и осветительной сети-ИМХО-круто!