Друзья! Подскажите пожалуйста. Вот знаю что внешнее электроснабжение выполняется кабелем с алюминиевыми жилами не ниже 16мм2 и медными не ниже 10мм2. Честно говоря не помню уже откуда я это знаю(подскажите пунктик). А теперь вопрос: могу ли я выполнить например кабелем ААшВ 3х16мм2 запитку КТП? Нет ли запретов на высоковольтные кабеля? Я рассчитал что он проходит и по потерям и по расчету релейной защиты, и вообще он дешевле чем 35мм2 и выше.
Заранее спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
выполнить например кабелем ААшВ 3х16мм2 запитку КТП
А на термічну стійкість до струмів КЗ він проходить? Глава 1.4 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для начала отмечу, что сечением меньше чем 16 мм2 высоковольтные кабели я в каталогах не встречал.
 
Цитата: dedugan4i
ААшВ 3х16мм2

Можешь, не встречал ограничений в НТД, но проверь по

Цитата: Roman3R
термічну стійкість

Цитата: dedugan4i
подскажите пунктик
Тут я не помощник, т.к. из России. Могу сказать, что у нас это ПУЭ п. 1.7.131
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, зверни увагу на п.1.4.3 підпункт 4  ПУЕ.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
А це може бути промпідприємство , на яке норми ВСН 97 не поширюються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline olz

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А на термічну стійкість до струмів КЗ він проходить? Глава 1.4 ПУЕ .

Quote (selected)
1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с  
вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.
2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями  
независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости.
Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его  
отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он
способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи.
Судя из того что сечение кабеля 16 мм2 (из слов  dedugan4i) ток там точно не превышает 60 А.
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 08:49:50 від olz »

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь
Цитата: olz
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с  
вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.

Цитата: olz
Судя из того что сечением кабеля 16 мм2 (из слов  dedugan4i) ток там точно не превышает 60 А.
Схема такая: опора ПЛ-10кВ - точка подключения. Присоединяю кабель и в траншее 800м копаю до проектируемой КТП 160кВА. Получается что у меня линия не плавкими вставками защищена, а релейной защитой, где то на ПС 35/10, так?
Цитата: Sergey U.
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей.
Официальное огромное спасибо. А этот документ у нас в Украине действует?
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 07:41:21 від dedugan4i »

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Минимально допустимое сечение кабеля -35мм2 согласно п. 7.13 ВСН 97-83  Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей
ВСН 97-83 не действует.  :'(
 Начало действия:
25.03.1983

 Конец действия:
01.01.1995
 Заменён:
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 08:28:25 від Hotproject »
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
Заменён:
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
Эх. Это для России. Надо бы Украину...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
ВСН 97-83 не действует

это касательно россиян
dedugan4i, в Украине ВСН 97-83 действующий http://normativ.com.ua/types/tdoc824.php

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479 спасибо

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите с примером расчета на термическую стойкость, или скажите правильно ли я делаю:
Ікз мах = 1,8 кА, время отключения ячейки на ПС - 0 сек (официально дало Обленерго),
поэтому по формуле из
Цитата: sashkomtm
http://eom.com.ua/index.php/topic,2954.0.html
получаю 1800*корень(0/95), т.е равно нулю. Таким образом выбираю кабель исходя из других расчетов, и на этот не смотрю. Прав я или некомпетентен?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Прав я или некомпетентен?
это наверно Облэнерго некомпетентно  :D, давшее такое время отключения. Но в соответствии с этим временем, действительно термическое воздействие равно нулю. Хотя конечно я бы обратился снова в Обл. за "уточненными"  :-[ данными, потому как с таким временем можно в халэпу попасть  :'(
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю