Автор Тема: Визначення розмірів вибухонебезпечних зон класу 2  (Прочитано 1672 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є необхідність визначення розміру і наявності зовнішніх вибухонебезпечних зон класу 2. Чи буде  присутня вибухонебезпечна зона класу 2 навколо виходів повітря з систем витяжної вентиляції з приміщення з вибухонебезпечною зоною класу 2?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, у старому РД по блискавкозахисту простір навколо виходу витяжки необхідно було захищати від блискавки. Вважаю, що варто проконсультуватися з технологами

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Теоретично мій випадок

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Визначення зон потенційно вибухових середовищ виконують відповідно до ДСТУ EN 60079-10-1:2018 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Впроваджено від 01.09.2018. Мова – англійська.
У контексті щодо визначення різних джерел займання, удари блискавки та статична електрика є одними з джерел, включених до категорії можливих причин займання.
ДСТУ EN 60079-14:2022 Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 14. Проєктування, вибір і монтаж електроустановок (EN 60079-14:2014, IDT; IEC 60079-14:2013, IDT)
Про блискавкозахист у вибухонебезпечних зонах дивись ДСТУ EN 62305-3:2021, Додаткок «D». Технолог визначає відповідні області Ex у будівлі (споруді) та позначає їх на Ex-плані.
Ці кресленики необхідно переглянути перед проєктуванням та спорудженням системи захисту за блискавки.



Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Набуває популярності застосування ізольованих систем блискавкозахисту за наявності вибухових зон. Так, ізольований доземний провідник OBO is Con® дозволяє створювати компактні системи перехоплення та струмовідведення всередині вибухових зон. Належить покладатися на технічні рішення, пропоновані виробниками ізолювальних компонентів, які відповідають вимогам ДСТУ IEC TS  62561-8:2022 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC). Частина 8. Вимоги до компонентів для ізольованих LPS.
На тих ділянках, де існують зони 1 та 2, а також у Ex-зонах 21 та 22 кабель OBO isCon®, після першого хомута еквіпотенціалізації, приєднують до системи еквіпотенційних сполучень шляхом його закріплення з кроком у 0,5 м металевими тримачами (приміром, isCon H VA). 
 

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Набуває популярності застосування ізольованих систем блискавкозахисту за наявності вибухових зон.

Набуває популярності? Мені здається третій том просто не залишає вибору: за наявності ех-приміщень використовувати можна лише ізольовану систему блискавкозахисту. Без варіантів.
В цьому навіть є логіка. Ізольована система не дає струму блискавки хаотично розтікатись по струмопровідних будівельних конструкціях, в тому числі і будівельних конструкція в межах ех-приміщень.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю