Вопрос о заземлении
« : 01 Жовтень 2009, 16:55:35 »
Добрый день.
Cозрел вопрос о заземлении.
Раньше, для расчета контура заземления, допустим коттеджа, использовал формулы вертикального и горизонтального электродов, потом находил общее сопротивление контура.
Эти формулы в каждом справочнике разные, даже удельные сопротивления слоя грунтов, коэффициенты сезонности вертикальных и горизонтальных электродов, коэффициенты использования вертикальных и горизонтальных электродов тоже разные.
Может у вас есть подробная методика расчета заземления, которая используется в Европе?
В интернете есть много программ для расчета заземления, но они совершенно не внушают доверия так как в них забиты средние коэффициенты.
Буду очень благодарен.
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 11:37:14 від NTNLST »

Offline Loto

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 50
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #1 : 03 Листопад 2009, 17:39:58 »
 :D :D :D Жаль , но в основном только средне вычитывают, - так, как тяжело знать какой грунт в той или иной местности на какой глубине есть вода , щелочность или кислотный грунт,песок и тд.,для этого нужно выехать на местность взять пробы земли,а это бабки и время.  считать  Поэтому просто надо взять с запасом и коэффициент и глубинных заземлителей, и по мере забивания делать замеры.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #2 : 27 Листопад 2009, 11:45:05 »
Який повинен бути мінімальний опір контура повторного заземлення нульового проводу перед вводом в будівлю. ПУЕ пункт1.7.95 говорить 10 Ом для напруги 220/380, а РЕМ пише 4 Ом. Хто помиляється?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #3 : 27 Листопад 2009, 11:58:24 »
Цитата: Дядя
РЕМ пише 4 Ом
а сам РЕМ про это спрашивали? может ТУ когда выписывали не тот шаблон взяли?

Дядя, а мы про повторное заземление говорим?
1.7.95 Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).
посмотрел только что первые попавшиеся под руку ТУ:
"опір пристрою для повторного заземлення повинен бути не більше 30 ОМ"
« Останнє редагування: 27 Листопад 2009, 12:01:28 від ZoloS9479 »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #4 : 27 Листопад 2009, 12:12:36 »
Цитата: Дядя
мінімальний опір контура
минимальный или все таки максимальный? ПУЭ все таки ограничивает максимальное сопротивление
Цитата: Дядя
ПУЕ пункт1.7.95 говорить 10 Ом
10 Ом это суммарное сопротивление всех заземлителей, подключенных к PEN-проводнику данной линии, а для единичного ввода - не более 30 Ом
"1.7.94    На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
1.7.95    Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96)." а РЕМ в данном случае перестраховывается  ;) поскольку 4 Ом
"1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму"
Даже если на той линии (от которой питается здание) есть только один заземлитель (повторный) и то разрешается до 10 Ом (правда в РЕМ могут сказать, что 4 Ом этому условию отвечает)
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #5 : 27 Листопад 2009, 12:39:06 »
Цитата: Дядя
мінімальний опір контура повторного заземлення нульового проводу перед вводом в будівлю
Обовязкове виконання повторного заземлення нульового проводу вимагається лише для повітряних ліній . При виконанні електропостачання по кабельних лініях , в нормативних документах відсутні вимоги на виконання повторного контуру заземлення а одже і опір такого заземлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #6 : 27 Листопад 2009, 14:13:00 »
Кабельний ввід в будівлю від РП підстанції до ВРП будівлі, написано влаштувати контур заземлення з опором неменше 4Ом, відкриваю ПУЕ читаю і нічого не можу зрозуміти, дзвоню до них питаю, вони кажуть читайте ПУЕ, і ніц нехочуть чути. Пишу до вас.... Отримую відповідь.... А як тепер бути. ТУ требе виконувати. А ТУ з такими вимогами попадаються вже вчетверте

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #7 : 27 Листопад 2009, 15:03:54 »
Цитата: Дядя
написано влаштувати контур заземлення з опором неменше 4Ом
Є у них такий недолік , читають ПУЕ , не дивлячись в корінь того , що там написано . Не внісши зміни в ТУ їх треба виконати , інакше будуть проблеми з погодженням проекту (на Мушака) .
« Останнє редагування: 27 Листопад 2009, 15:11:47 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #8 : 27 Листопад 2009, 15:27:26 »
Цитата: Roman3R
відсутні вимоги на виконання повторного контуру заземлення а одже і опір такого заземлення .
да, для кабельных вводов есть только рекомендации (типа, полезный совет) выполнять повторное заземление
я знаю не все, а только половину

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #9 : 27 Листопад 2009, 16:42:00 »
Та звичайно шо контур виконувати потрібно, адже у кожній споруді є ванна чи тому подібне приміщення де потрібна система зрівнювання потенціалів, і її треба приєднувати до контура заземлення. Є також блискавкозахис і тоді неважливо кабель чи воздушка. Дискусія в нас в основному про величину опору

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о заземлении
« Reply #10 : 27 Листопад 2009, 22:42:03 »
Цитата: Дядя
де потрібна система зрівнювання потенціалів, і її треба приєднувати до контура заземлення
В нормативних документах відсутня вимога обовязкового виконання контуру заземлення для системи зрівнювання потенціалів .
ДБН В.2.5-27-2006 . п.2.4.1.9   У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):
-   захисних провідників;
-   заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8); ...

При наявності контуру заземлення він приєднується до системи зрівнювання потенціалів , але його може і не бути .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю