Автор Тема: Дифзащита  (Прочитано 3681 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Саньок

  • Гість
Дифзащита
« : 29 Вересень 2009, 12:12:13 »
Привет всем!!!
   Тут вопросик такой нехитрый!!!я знаю что на розетки ставится дифреле, а в каком нормативном документе это зафиксировано, и есть ли вообще зафиксировано!!!Подскажыте пожалуста или ссылочку киньте где можно посмотреть!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #1 : 29 Вересень 2009, 12:29:22 »
Правила будови електроустановок. електрообладання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.8.5 і далі по тексту.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #2 : 29 Вересень 2009, 12:32:44 »
ДБН В.2.5-27-2006 .
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #3 : 29 Вересень 2009, 12:36:46 »
ДБН В 2.5-23-2003  Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.  
п.п. 12.11-12.26

Саньок

  • Гість
Re: Дифзащита
« Reply #4 : 30 Вересень 2009, 13:44:05 »
Всем большое спасибо :thumbsup:

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #5 : 15 Вересень 2010, 13:08:52 »
Питання по темі!! Хто може вказати пункт нормативного документа, де вказується кількість автоматів після ПЗВ!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #6 : 15 Вересень 2010, 13:18:09 »
Andjl, а разве это нормировано?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #7 : 15 Вересень 2010, 13:18:58 »
Да вроде нет такого. Главное чтоб сумарный ток утечки был не больше:
12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.
За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #8 : 15 Вересень 2010, 13:59:36 »
Andjl, Зараз не хочу шукати, но конкретна кількість не вказується, просто що допустимо ставити декілька АВ у урахуванням CC19,

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #9 : 15 Вересень 2010, 15:39:30 »
IgorS, ДНАОП 0.00-1.32-01 дозволяє підключення декількох автоматів!! В експертизі сказали, що 4!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #10 : 15 Вересень 2010, 15:50:46 »
Цитата: Andjl
В експертизі сказали, що 4!!!
Значит, пускай укажут пункт норм.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #11 : 15 Вересень 2010, 16:07:34 »
Дамо розрохунок струмів витоку мережі і все 8)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю