Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Для закладу охорони здоров'я (громадська будівля), ДБН В.2.2-40:2018 (із зміною №1), п.10.15 "Система оповіщення про пожежу в місцях можливого нічного перебування осіб з інвалідністю із порушенням слуху у громадських будівлях повинна забезпечувати можливість їх оповіщення у стані сну (наприклад, за допомогою стробоскопів).
як реалузівати (якими засобами, якщо можна із ссилками чи моделями) це оповіщення та чи в усіх палатах?  в моєму розумінні люди із порушенням слуху можуть бути у любій палаті
(тип СО-3 згідно ДБН В.2.2-10:2022, п.13.16)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В приципі, в таких випадках використовують віброподушки. У нас був один об'єкт з такими вимоги від замовника. Подушки вони мали поставити і підкючити вже самі, ми тільки дроти підводили, тому моделі невідомі.  Чи зробили це в кінці кінців, навіть, не знаю. Але такий звір, як віброподушка в природі існує, шукати треба.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в моєму розумінні люди із порушенням слуху можуть бути у любій палаті
Що до цього питання, я би розглядала декілька варіантів.
1. Замовник визначає в яких саме палатах він буде розміщувати людей з вадами слуху. Їх же може бути не так вже багато. На кшталт номерів для інвалідів в готелях.
2. Розетками для підключення подушок обладнуються всі койко-місця, а самих подушок може бути певна кількість, наприклад, 5-10. Поступає пацієнт, пристрій підключається. Але це збільшує кількість необхідних входів/виходів з певними наслідками по вартості.

Все це потрібно узгодити з замовником, бажано на рівні ТЗ.
Ще один варіант - стробоскопи в кожній палаті, як написано в ДБН-40. Але вони будуть бити по очах всіх інших пацієнтів і персоналу, що негарно.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую! а по стробоскопах, поки знайшов тільки такий варіант:
https://senko.com.ua/ua/products/opovovishchuvach-svitlovyy-m-06

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а по стробоскопах, поки знайшов тільки такий варіант:
Щось я дуже не впевнена, що цей оповіщувач можна назвати стробоскопом. 

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 25 Січень 2024, 10:56:58 від knjaz »
Lux ex machina / UA

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю