Доброго дня відправив проект на погодження в обленерго, дали зауваження з посиланням на ККООЕЕ, потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті. Може хтось стикався з таким чи є цей документ (Кодекс комерційного обліку електричної енергії) обов'язковим для виконання проектувальниками?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #1 : 14 Грудень 2023, 12:09:08 »
На який пункт ККООЕЕ посилаються? І що в тому щиті такого, що їм необхідно бачити?

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #2 : 14 Грудень 2023, 14:05:55 »
п. 5.16 щодо унеможливлення доступу до дооблікових кіл.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #3 : 14 Грудень 2023, 18:12:53 »
...потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті
Це вже конструкторська документація...

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #4 : 14 Грудень 2023, 20:31:50 »
Просто берете щит з його розмірами, всі розміри електрообладнання з сайта (каталога) виробника та викреслюєте це хоча б примітивно квадратиками, головне показати, що згідно вашого рішення не буде доступу до дооблікових кіл, а також дотримується відстань в 5 см згідно п.1.5.30 ПУЕ

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #5 : 15 Грудень 2023, 12:47:30 »
Вони хотять бачити де стоять пломби, щоб не було доступу до дооблікових кіл.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю