Автор Тема: Споруди подвійного призначення в паркінгу житлового будинку (освітлення)  (Прочитано 1839 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ZiFFiR

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю! В силу свого небагатого досвіду проектування хочу запитатися у більш досвідчених колег наступне: згідно ДБН В.2.2-5. 2023. Споруди цивільного захисту на аварійне освітлення та системи зв'язку та оповіщення потрібна І особлива категорія (48 годин безперебійної роботи від 3 незалежного джерела), попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення, пробував вирахувати кількість акумів, на 3 кВт 48 год... виходить не гарна цифра як в кількості так і в ціні)) можливо, хтось має інші рішення?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут не вийде обдурити фізику, тільки ДЕС, або зменшити апетити :)
попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення
11.6.1 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС слід розміщувати в межах захисної споруди (сховища, СПП).
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС рекомендується розміщувати в межах захисної споруди (ПРУ, СПП). У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із
захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами
захисної споруди.

Offline ZiFFiR

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю