Вітаю коллеги.
Є питання по розрахунковим xls таблицям, які є тут на форумі.
Поясніть будьласка. Для прикладу щит з декількома навантаженнями, використовуючи таблицю кожну окрему групу
рахує норм. А  в підрахунках загальних значень по усім группам якась маячня виходить.
Таблиця у вкладенні, хто розуміє підкажіть чому так виходе з загальним косінусом фі який обчислений як COS(ATAN(Qp/Pp)), та чому, якщо скласти трифазні струми
усіх груп, та перерахувати цей же струм через суму загалної потужності Pp отримуються різні значення?
Дякую за допомогу.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2023, 16:43:25 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повна потужність S є вектором, а тому її не можна арифметично додавати.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Ок, там в таблиці S виводять як Р/cosФ співпадає з Вашим векторним розрахунком. Але якщо перерахувати з сумарної активної потужності струм, то всеодно трохи не співпадає, так і повинно бути? Справи в кількості цифер після коми?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таблиці струм по кожній групі навантаження розраховується за формулою S/0,66, де 0,66≈0,38*√3=0,65818. Звідси і набігла похибка, мабуть...

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Дякую за відповіді. Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?... Напевно струми навантажень з різними косінусами теж додавати неможна, як в таблиці зроблено?
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2023, 09:22:59 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розумію що питання маячня але хочу зрозуміти чому так?
Та ні. Якщо два розрахунки дають різні результати, то це привід задуматися. Зараз розбіжність десяті відсотка, а завтра, при інших даних може бути десятки відсотків. Ексель дає змогу рахувати з 100% точністю, так що не раджу взагалі округляти (ті ж 0,66, чи навіть 0,658), а використовувати формули (Корень(3)*0,38).
Підставив у формулу 0,658, ще більше сумарне значення вийшло і чомусь не співпадає якщо окремо по сумарним Р та сos перерахувати.
В мене все співпадає, див розрахунок.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
У вас загальний струм від груп розрахований від загальної потужності. А якщо додати усі трифазні струми в рядку отримаємо
неспівпадаючий результат, десь 95,07.  Ото-ж я й питав, чи можна сумарний трифазний струм від груп складати, чи потрібно рахувати через
сумарну потужність?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згоден, помилився. Чесно кажучи, вже підзабув ТОЕ), виходить що арифметично не можна також струми додавати, бо вони також вектори. Прикладом цього є підключення конденсаторної установки: є струм навантаження (з індуктивною складовою), є струм КУ, а загальний струм на вводі зменшується.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
О, ну ось і домовились :) Тепер все зрозуміло. Дякую.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю