Автор Тема: СУП бьёт током при касании двух мест  (Прочитано 2169 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alexkondra29

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую ..
Имеется кафе, ввод питания от автомойки 3 фазы и ноль(неизвестно какой ноль) который заходит в кафе СИП 16 квадра 4 жилы
Было следано защитное заземление. Все розетки с заземлением. Работник прикоснулся к грилю одной рукой и раковиной и его ударило током.
Проделал замеры щупами- между корпусом гриля и корпусом раковины потенциал 110 В.

Имеется УЗО в щитке 3 х фазное. Ток учетки 30 мА
УЗО не отключается при нормальной работе оборудования.
Попробовал сделать систему уравнивания потенциалов.
Подключил провод 10 квадрат к трубе ввода воды и в щиток к шыне заземления.

При включении выбивает УЗО - включен бойлер и посудомойка. Как только отключаю с розеток бойлер и посудомойку то УЗО не выбивает.

Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схоже на те, що в бойлері і посудомийці слід замінити ТЕНи.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?
перевірити опір ізоляції мегаомметром з напругою не менше 500В
не тестером чи мультиметром, а саме мегаоометром

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Те що встановили ПЗВ, то дуже добре. Його спрацювання показує, що є проблема, яку треба вирішити. Якби воно стяло раніше -робітника би струмом не вдарило

Offline Alexkondra29

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем был на объекте. Ситуация такая:
На группе одной, рабочая поверхность 2 розетки и один двойной выключатель и это все в тройной рамке.

Кто-то кинул жилу заземления на выходной контакт выключателя освещения 

То есть на земле была фаза.
А на трубе 0
Вот и потенциал тебе )

Отключил всё, и все стало работать идеально)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю