Автор Тема: принципиальная схема подключения генератора как резервоного источника питания  (Прочитано 2310 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, я уже затрагивала эту тему, но заказчик просит исключить перекидной рубильник, посмотрите что получилось. Покритикуйте пожалуйста. Картинка 1 схема с перекидным рубильником, картинка 2 через реле. Смысл в том, что бы при включении основного питания отключалось питание генератора и наоборот.
« Останнє редагування: 18 Листопад 2022, 13:15:29 від Елена.Ш »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Покритикуйте пожалуйста.
Немає блокувань між КМ2 та КМ1, що дозволяє подати напругу в ручному режимі одночасно мереж від ОСР та ДЕС. Також, при відновленні напруги основного живлення, КМ1 замикається, а КМ2 ще не розімкнувся, що призведе до КЗ. Теплові реле зазвичай ставлять для захисту одиничних споживачів, в даній схемі не бачу в них сенсу.

Якщо замовнику не подобається ручне перемикання, я б радив не видумувати велосипед та застосувати класичний АВР, або перекидний рубильник з моторприводом.

Також, для автоматичного запуску ДЕС, необхідно щоб акумулятор ДЕС був завжди заряджений, а масло в картері підігріте (в холодну пору року). Для цього необхідно підвести живлення власних потреб ДЕС від основного живлення (зазвичай 2-3 кВт, 220В). По хорошому, ці дані повинні бути в документації на ДЕС.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрые люди, не соображу как поправить схему))) Помогите!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а если так, добавила нормально закрытые контакты КМ1 и КМ2?
Якщо між КМ1 та КМ2 немає механічного блокування, то КМ1 потрібно вмикати з затримкою часу (0,5с та більше) після ввімкнення КМ2, і навпаки (КМ2 -->КМ1). Для цього потрібно використати реле з з затримкою чачу. Гляньте як це реалізовано, наприклад, в АВР-200

З.І. Чому Ви не хочете використати готовий щит АВР?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну надеюсь конечный вариант
Контакти КТ1 та КТ2 у вас показані зараз з затримкою на розмикання, а потрібно з затримкою на замикання (перевернути дужку навпаки, як в схемі АВР). І сигнал запуску/зупинки на ДЕС від КМ1 потрібно відправити, але який (НВ чи НЗ), буде відомо тільки коли приїде ДЕС, так що мабуть контрольний кабель замовити з запасом по жилам (3...5 жил)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю