Доброго часу всім.
Проєктуємо ПС в інкубаторі. На обєкті є приміщення,  а їх майже половина, де щоденно буде проводитися санобробка стін, стелі, підлоги. До п. 7.2.23 ДБН-56 ці приміщення не припишеш. Довго сповіщувачів в таких умовах не проживуть. Розглядаю термокабель. З практики, що ще можна запропонувати?
« Останнє редагування: 17 Листопад 2022, 14:29:31 від Ol_Bak »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Від безвиході ставили в автомийці СПТТА-01 (ЧП "Резерв"). ІР55 - дія струї.
Начебто, нарікань не було.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проєктуємо ПС в інкубаторі.
Если это птицефабрика, то
ДБН В.2.5-56 табл.А1 п.15.7
СПС - Усі приміщення. Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Можна інкубаторій рахувати і прахофабрикою. Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
В інкубаторі мають бути температурні датчики для регулювання клімату. Вам потрібно тзвязатися з технологами замовника і вияснити всі можливості: чи можна з них знімати сигнал і як, чи можуть вони вимикатися на якийсь час, чи є в них гарантоване живлення, та таке інше. Ну і взяти у них схеми підімкнення, якщо все ок.
Ну і подробиці. Якщо датчики вимикаються, в якому разі? Тут треба вже думати, бо якщо так, то приміщення залишається без протипожежного захисту. В залежності від обставин, може це і не страшно.
Взагалі, при використанні технологічних датчиків треба ретельно розбиратися, щоб мати відповіді на всі можливі питання і експерта, і суда, якщо (не дай бог) станеться пожежа, а вони не спрацюють.   
« Останнє редагування: 23 Листопад 2022, 11:02:09 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю