Автор Тема: Что есть в замен приставкам ПТ-45  (Прочитано 3466 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня.

Нужно сделать преходные опоры на напряжение 6 кВ.

Раньше по типовым проектам для этого использовались приставки ПТ-45, сейчас их сняли с производства, есть ли что ни будь в замен. Я смотрел есть ПТ-43, на них можно делать? Только на СВ110-5. на других стойках не вариант.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #1 : 14 Вересень 2009, 10:18:26 »
А нельзя ли принять переходные опоры без приставок : ПП10-2 , ПП10-4 , ПП10-5 по серии 3.407.1-143 выпуск 5 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #2 : 14 Вересень 2009, 11:14:38 »
Еще дело в том, что это переход через дорогу автомобильную. Переходы как извесно должны быть выполненны анкерными опорами и обеспечивать растояние от полотна дороги до нижнего провода не менее 7м.

Основная трудность в том что с каждой стороны дороги кювет  3м.

А заказывать несколько 164 стоек это очень проблематично, особенно с доставкой и транпортировкой.

Вот и не получается у меня пока.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #3 : 14 Вересень 2009, 12:08:26 »
Цитата: TURIST13
Только на СВ110-5
Як що ви хочете використовувати стійки типу СВ 110 , подивіться опору А10-2 без приставок (3.407.1-143.2.9) . Габарит до нижнього провода 8100 або 8350 , можна забезпечити габарит над дорогою 7 м . При встановленні опор в кюветах ви на стійках СВ110 разом з приставками можете не витягнути потрібного вам габариту .
« Останнє редагування: 14 Вересень 2009, 13:01:15 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #4 : 14 Вересень 2009, 13:19:02 »
вот примерно что должно получиться ))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

LOS_LEO

  • Гість
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #5 : 14 Вересень 2009, 13:40:20 »
а ежели использовать надставку ТС1 из ТП 3.407.1-143.8.23?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #6 : 14 Вересень 2009, 13:51:29 »
LOS_LEO, Привет ЛЁнь))))))) да я сначала отмел этот вариант т.к. думал, что пресечение должно выполтяться обязательно на подвесных изоляторах в глухих зажимах. Ща ПУЭ п 2.5.257  7го издания читаю и понимаю что зря я отказался :). можно делать переход и на штыревых изоляторах только для ВЛЗ с усиленным креплением
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

ксюша

  • Гість
Re: Что есть в замен приставкам ПТ-45
« Reply #7 : 24 Вересень 2009, 14:13:42 »
Скажите пожайлусто, что означает маркеровка Комплект переходной анкерной опоры на приставке ПТ45 КО-ПАУ-10-112-Б? =-0 =-0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.