Автор Тема: Контур заземления в пятне здания  (Прочитано 4014 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vadim_g

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Можно ли проектировать контур заземления в пятне здания? Согласно IEC-62305, контуры бывают типа А и В, и они прокладываются снаружи здания, но в норме не написано, что контур в пятне здания запрещен. Проблема в том, что снаружи у здания очень много других инженерных сетей и есть риск, что его многократно "порвут" при монтаже.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
це не найкраща ідея і таке не роблять

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна зробити типу А з точковим заземленням кожного спуску. Зверніться Вам допоможуть https://fs-lps.com/


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vadim_g, в качестве заземления можно использовать арматуру фундамента

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления в пятне здания
« Reply #4 : 15 Вересень 2022, 14:40:05 »
Для влаштування уземлювачів, вбудованих до фундаменту, відповідо до ДСТУ EN 62305-3:2021,  Європа вже кілька років успішно користуєтья німецькою нормою DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation. Можна скачати переклад ангілйською.
Нормативні посилання у ДСТУ EN 62305-3:2021:
- Розділ 3. Терміни та визначення, п. 3.12;
- Розділ 5. Зовнішня система блискавкозахисту
           - 5.4.2.2 Розміщення тип В;
           - 5.4.4. Природні уземлювальні електроди.
- Таблиця 7, Примітка е;
- Рисунок Е.4, поз. 8;
- Рисунок E.8a, поз. 10;
- E.4.3.9    Фундамент як земляне закінчення.
Можу лише погодитися з тим, що проєктувальники, буває, відмовляються від цих прогресивних технічних рішень у побоюванні, що низька кваліфікація робітників, які виконують роботи "нульового циклу", не дозволяє сподіватися, що приховані (у товщі бетону) роботи буде виконано та задокументовано належним чином.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю