Автор Тема: електропостачання 2 або 1 категорії.  (Прочитано 2738 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є адміністративно-побутова будівля промпідприємства з розташованим в середині  тепловим пунктом. Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності. Зовні будівлі (20 м) знаходиться окрема двотрансформаторна ТП 6/0,4 з АВР (загальна довжина кабелю до неї біля 140 м). Живлення теплового пункту напряму від цієї ТП.
Чи треба у ВРУ (ГРЩ) теплового пункта передбачати два вводи і секціонування і передбачати дві кабельні живильні лінії? В яких випадках такі лінії треба дублювати, бо ж відомо що за п. 5.3.5 ПУЕ Резервувати лінію, яка безпосередньо живить електродвигун, не потрібно незалежно від категорії надійності електропостачання. Але ж в мене це не кінцевий двигун.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
(загальна довжина кабелю до неї біля 140 м)
Ну саме простіше, це задати питання, а що буде в разі виходу з ладу цього кабелю? :)
А якщо по нормам, то:
1.2.19 Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією
від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
Якби РП-0,4кВ та ВРУ (ГРЩ) знаходилися через стінку, то резервування було б не потрібне (ДБН-23):
2.18 Місце установлення пристрою АВР на напрузі 0,4 кВ (централізовано на вводах у споруду чи децентралізовано біля електроприймачів І категорії надійності електропостачання) передбачається у проекті залежно від взаємного розташування, умов експлуатації і способу прокладання ліній живлення до віддалених електроприймачів.
За наявності АВР на стороні нижчої напруги вбудованих та прибудованих ТП улаштування його на ГРЩ, розміщеному в суміжному з ТП приміщенні, не потрібно.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності...
2 категорія надійності чого? теплопостачання чи електропостачання?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, т.к. ТП отдельностоящая, а кабели от
ТП прокладываются в земле, то кабелей должно быть 2, АВР ставить не обязательно, достаточно будет перекидного рубильника

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності...
2 категорія надійності чого? теплопостачання чи електропостачання?

електро,
і дякую всім дописувачам

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.