Есть 4 мачты освещения футбольного поля высотой 42м. На каждой мачте по 44 светильников с МГЛ 2000Вт. 
Баласты к этим светильникам будут находиться внизу.
1) Кабель какого сечения нужно вести от баласта к светильнику (средня длина 55м)?
2) Нужно ли в каждой линии к прожектору вести третью жилу землю, или можно повести один заземляющий проводник большого сечения на верх мачты и наверху уже подвести к каждому прожектору?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, узнай какой косинус у прожектора без баласта. Прожектора такой мощности могут подключаться на линейное напряжение

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, узнай какой косинус у прожектора без баласта. Прожектора такой мощности могут подключаться на линейное напряжение
Да, напряжение линейное. 380В. Косинус у балласта 0.46
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2021, 11:14:37 від andery »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коефіцієнт потужності схеми баласт - лампа МГЛ близько 0,5, а значить струм = 2/0,38/0,5=10,5А. Але краще глянути на шильдик баласту, на ньому вказується як коефіцієнт потужності так і струм.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Струм 12.2А
Ну значить під цей струм і потрібно підбирати кабель. На перший погляд достатньо 1,5мм.кв, але потрібно враховувати:
- спосіб прокладки (більш за все в одній трубі багато проводів);
- чим буде захищатися цей кабель.

З приводу заземлення. Згоден, тянути 44 РЕ жили якось тупо. Прожектор кріпиться до металевої вежі, яку згідно ПУЕ можна використовувати в якості РЕ-провідника:
Quote (selected)
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна
використовувати:
в) деякі сторонні провідні частини:
1) металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);
Але ніколи не зтикався з таким випадком, так що поради не готовий давати...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а прожектора случайно не Филипс? Подключал как-то такие..... кабель был 3х16 медь, правда там длины были большими. Косинус лампы оказался где-то 0,35.контакторы ставил на каждый прожектор, изначально контактора были модульные на 25А, оказалось что они не тянут, в итоге закончилось тем что поставили на 63А

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Есть 4 мачты освещения футбольного поля высотой 42м. На каждой мачте по 44 светильников с МГЛ 2000Вт. 
Баласты к этим светильникам будут находиться внизу.
1) Кабель какого сечения нужно вести от баласта к светильнику (средня длина 55м)?
2) Нужно ли в каждой линии к прожектору вести третью жилу землю, или можно повести один заземляющий проводник большого сечения на верх мачты и наверху уже подвести к каждому прожектору?
Сори что не по теме вопроса, но потребление дикое(44 прожектора по 2000W).  Может проще прожектора заменить на LED, с встроенным драйвером и вопрос проводки отдельного кабеля просто снимется. С текущей ценой за электроэнергию, продолжать использовать такие прожектора сомнительное удовольствие.   

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожектор кріпиться до металевої вежі, яку згідно ПУЕ можна використовувати в якості РЕ-провідника
Я би теж "копав" у цьому напрямку. Це перше, що спало на думку.

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сори что не по теме вопроса, но потребление дикое(44 прожектора по 2000W).  Может проще прожектора заменить на LED, с встроенным драйвером и вопрос проводки отдельного кабеля просто снимется. С текущей ценой за электроэнергию, продолжать использовать такие прожектора сомнительное удовольствие.   
яка вага у вас вийде на щоглу з світлодіодними? для стадіону категорії, скажімо, 2 (української)
Lux ex machina / UA

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Светодиодный прожектор 1000-1200W с драйвер-боксом весит 30-35кг. И кабель который прокладывают от драйвера к каждому прожектору, так же имеет вес. Не думаю что вес может быть проблемой. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vitalii F, 44х35=1540кг. А какие степень защиты и климатическое исполнение у драйвер-бокса? А разницу в весе кабеля вообще не имеет смысла учитывать, данные МГЛ прожектора подключаются на линейное напряжение, а ЛЭД прожектора, смею предположить, на фазное, т.е. ток будет примерно одинаков, а следовательно и сечение и вес будут такими же.

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Вес МГЛ практически такой же - 32кг. Степень защиты светодионого прожектора и драйвер бокса как правило IP65-66.
К примеру - https://economka.com.ua/p1478563358-svetodiodnyj-prozhektor-kosmos.html
И на мачту можно завести один кабель, а там развести по прожекторам.               

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vitalii F, светодиоды это, конечно, экономично, но... как-то так сложилось, что почему-то у Филипса прожектора для освещения спортивных площадок (по крайней мере на тех где могут вестись телетрансляции) только с МГЛ

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вес МГЛ практически такой же - 32кг.
Это наверное с балластом, в моем случае мы применяме прожекторы весом 14кг.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю