Автор Тема: Использование дизель-генератора для обеспечения 2 категории электроснабжения  (Прочитано 2262 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, использование дизель-генератора Vitals Master EST 10-3dap 10 кВт как второго ввода газовой котельной школы, для обеспечения 2 категории электроснабжения, плюс запитать 1 категорию потребителей школы(так прописано в ТЗ). По факту в школе 1 ввод и в котельной(что то не сраслось со вторым вводом от РЭС). Я так понимаю, что такой проект не пропустит экспертизаx? Аргументы: 1)потому что  независимый источник питания-это источник  питания напряжения на выходах которого постоянно присутствует(ПУЭ); 2)У дизель-генератора  должен быть дополнительный топливный бак на продолжительное время работы; 3)Дизель-генераторы с воздушным охлаждением не предусмотрены на длительную работу. В характеристиках генератора ни чего не написано про длительность работы. Кто сталкивался, наставьте на путь истинный.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
А можно расшифровать то что вы хотели написать? Поскольку все в одну кучу и единственное что понятно - это школа, дизельгенератор, хочу.
Что у вас в ТУ и ТЗ? Какая категория 1 или 2? Не бывает плюс. Либо здание по 1, либо по 2 категории.

Дизельгенератор:
- Кто его будет заправлять и как?
- Он должен быть оснащен автоматическим запуском при пропадании напряжения на основном вводе
- Для каких потребителей нужен этот генератор?
- Есть куча компаний, которые поставляют ДЭС комплектно. Вы заполняете для их опросник и они вас консультируют. Исполнение может быть как отдельностоящий контейнер, так и встроенный в здание. Отсюда вытекают размеры бака, который можно использовать. Зная характеристики установки ДЭС, потребление топлива и зная объем бака вы получите время работы.
- Экология - шум и выбросы. Этот вопрос надо с экологами по проекту согласовывать.

Если нету дымоудаления, то в ряде случаев выгодней ставить большой ИБП. Если есть электродвигатели, то что ИБП, что ДЭС все набо подбирать с учетом пусковых токов двигателей.
ДЭС всегда применяется в больницах для продолжения работы. В школах нужно понять зачем. 
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.2.18
Quote (selected)
Як третє незалежне джерело живлення для особливої групи електроприймачів
і як друге незалежне джерело живлення для решти електроприймачів І категорії може бути використано місцеві електростанції, електростанції енергосистем
(зокрема, шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї тощо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.