Автор Тема: Использование дизель-генератора для обеспечения 2 категории электроснабжения  (Прочитано 2842 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, использование дизель-генератора Vitals Master EST 10-3dap 10 кВт как второго ввода газовой котельной школы, для обеспечения 2 категории электроснабжения, плюс запитать 1 категорию потребителей школы(так прописано в ТЗ). По факту в школе 1 ввод и в котельной(что то не сраслось со вторым вводом от РЭС). Я так понимаю, что такой проект не пропустит экспертизаx? Аргументы: 1)потому что  независимый источник питания-это источник  питания напряжения на выходах которого постоянно присутствует(ПУЭ); 2)У дизель-генератора  должен быть дополнительный топливный бак на продолжительное время работы; 3)Дизель-генераторы с воздушным охлаждением не предусмотрены на длительную работу. В характеристиках генератора ни чего не написано про длительность работы. Кто сталкивался, наставьте на путь истинный.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
А можно расшифровать то что вы хотели написать? Поскольку все в одну кучу и единственное что понятно - это школа, дизельгенератор, хочу.
Что у вас в ТУ и ТЗ? Какая категория 1 или 2? Не бывает плюс. Либо здание по 1, либо по 2 категории.

Дизельгенератор:
- Кто его будет заправлять и как?
- Он должен быть оснащен автоматическим запуском при пропадании напряжения на основном вводе
- Для каких потребителей нужен этот генератор?
- Есть куча компаний, которые поставляют ДЭС комплектно. Вы заполняете для их опросник и они вас консультируют. Исполнение может быть как отдельностоящий контейнер, так и встроенный в здание. Отсюда вытекают размеры бака, который можно использовать. Зная характеристики установки ДЭС, потребление топлива и зная объем бака вы получите время работы.
- Экология - шум и выбросы. Этот вопрос надо с экологами по проекту согласовывать.

Если нету дымоудаления, то в ряде случаев выгодней ставить большой ИБП. Если есть электродвигатели, то что ИБП, что ДЭС все набо подбирать с учетом пусковых токов двигателей.
ДЭС всегда применяется в больницах для продолжения работы. В школах нужно понять зачем. 
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Online CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.2.18
Quote (selected)
Як третє незалежне джерело живлення для особливої групи електроприймачів
і як друге незалежне джерело живлення для решти електроприймачів І категорії може бути використано місцеві електростанції, електростанції енергосистем
(зокрема, шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї тощо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю