Автор Тема: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч  (Прочитано 20801 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
А марка кабеля, переріз, кількість жил?
Значить тогда выход или кидать отдельный PE-проводник или забивать заземлители в землю
заземляєш опори на PEN. PEN провідник виконує таку ж функцію заземлення як і PE. Можна додатково застосувати ПЗВ, але це додатковий захист. Гірше не буде, але не обов'язково. А от заземлення - обов'язково!
И это будут не смертельные токи для человека?
Смертельний струм - 50-100мА https://electricvdome.ru/electrobezopastnost/smertelnyj-tok-dlya-cheloveka.html
А ПЗВ більше 10мА не пропусте, але й до 10мА відчуття не з приємних.
Т.е. используя чисто УЗО на опоре (да же с током срабатывания 10 mA) и групповом щите (30 mA) - проблему защиты человека не решить?
Всю проблему вирішує заземлення опори хоч на PEN хоч на PE та автоматичне вимикання живлення в разі КЗ на опору.
Ще раз наголошую: для того щоб перегорів PEN провід, чи відгорів контакт, по PEN повинен протікати струм близький до тривало допустимого. Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?
« Останнє редагування: 09 Серпень 2021, 23:06:48 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, при длине линии 300м нужно посчитать естественные токи утечки чтобы проверить на ложные сробатывания, в ДНАОП есть как считать

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
А марка кабеля, переріз, кількість жил?

N2XHBH-J 4х4
На одной фазе - 250 ват, длина одной ветки - 300 метров

заземляєш опори на PEN

Кабель 4мм2 по меди. ПУЭ разрешает заземлять на PEN сечением не меньшее 10мм2 по меди. Нарушать?Заземлять на PEN 4мм2 по меди?

але й до 10мА відчуття не з приємних.

Ну хоть не убъет - уже хорошо...

та автоматичне вимикання живлення в разі КЗ на опору

C10 амперный диф автомат 30 mA должен отключать. КЗ = 68,32 ампера, т.е. 6.8 крата. По кривой С попадает по времени срабатывания не более 0,1 секунды

Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?

N2XHBH-J 4х4 - I=2,55 А по равномерно нагруженной трехфазной нагрузке


Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, при длине линии 300м нужно посчитать естественные токи утечки чтобы проверить на ложные сробатывания, в ДНАОП есть как считать

Эта пойдет? - https://www.elec.ru/calculators/uzo/

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, не знаю, всегда считал вручную.
Я опять чегото не понимаю, если есть светильники которые нужно заземлять РЕ проводником, то почему кабель 4х жильный? По хорошему нужно перекладывать кабель - либо ложить 5х4 либо 4х10. В старом ПУЭ была фраза о том что заземлять без зануления нельзя. На современном языке это будет звучать примерно так: присоединять контур заземления без подключения РЕ (PEN) проводника нельзя. Но время изменилось, приняли новые нормы и систем заземления стало больше чем одна, но нормы, обычно, требуют систему TN... т.е. в данном случае забивать штыри и не подключать ноль  - не выход, это нарушение норм

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я опять чегото не понимаю, если есть светильники которые нужно заземлять РЕ проводником, то почему кабель 4х жильный?

Потому, что в начале проектирования не было данных кроме мощности по подключаемым светильникам + запрет на использование PE по другим проектам со стороны экспертизы + сделайте проект за 4 дня...
« Останнє редагування: 10 Серпень 2021, 05:41:03 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
либо ложить 5х4 либо 4х10.

Либо тянуть отдельный одножильный кабель 1х16, который будет выполнять функции PE

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
В старом ПУЭ была фраза о том что заземлять без зануления нельзя.

Если есть возможность занулить, то и в заземлении потребности особой нет

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нужно перечитать нормы, на сколько я помню есть запрет прокладывать РЕ проводник не в составе кабеля

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно перечитать нормы, на сколько я помню есть запрет прокладывать РЕ проводник не в составе кабеля

ПУЭ:

Quote (selected)
1.7.139 Переріз мідних РЕ-провідників, які не входять до складу кабелів або
проводів живлення і які прокладено не в загальній огороджувальній конструкції
(трубі, коробі, лотку) з фазними провідниками, в усіх випадках повинен бути не
меншим ніж:
- 2,5 мм2 - за наявності механічного захисту;
- 4 мм2 - за відсутності механічного захисту.
Переріз окремо прокладених алюмінієвих РЕ-провідників повинен бути не
меншим за 16 мм2.

1.7.140 Якщо РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз треба визначати з урахуванням:
- провідності фазних провідників того кола, в якому вона є найбільшою;
- найбільшого значення добутку І 2 •і в цих колах.
1.7.141 Захисні провідники допускається прокладати в землі, у підлозі, по краю
фундаментів технологічних установок тощо. Не допускається прокладати в землі
неізольовані алюмінієві захисні провідники.

Т.е. можно отдельный PE проводник прокладывать в земле ВБбШв 1x4 или АВБбШв 1х16
« Останнє редагування: 10 Серпень 2021, 06:07:00 від stuff »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19 от 09 Август 2021, 23:02:54
Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?

N2XHBH-J 4х4 - I=2,55 А по равномерно нагруженной трехфазной нагрузке
Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
не розумію, як при 250Вт вийшов струм 2,55А? Напиши формулу і підстав в неї значення. Скільки світильників і їх потужність на цій лінії?
C10 амперный диф автомат 30 mA должен отключать. КЗ = 68,32 ампера, т.е. 6.8 крата. По кривой С попадает по времени срабатывания не более 0,1 секунды
Ні, не попадає, автомат з хар. С може відключитися за 5, а може і за 10 крат. Потрібен автомат з хар. В.
Нарушать?Заземлять на PEN 4мм2 по меди?
Оставити так як є, і не допускати дану помилку в подальшому.
Якщо в тебе сама завантажена лінія 250Вт і 300м, то можеш перейти на однофазну мережу, і буде в тебе L+N+PE+резервна жила по 4мм2. І не буде ніяких порушень.

З.І.
Если есть возможность занулить, то и в заземлении потребности особой нет
Немає такого поняття як занулення, є тільки заземлення, і різновиди систем заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, поддерживаю CC19  - переделать трехфазные линии в однофазные - самое оптимальное решение. Нужно только будет проверить по падению, и т.к. светильники светодиодные, то стоит проверить пусковые токи

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ні, не попадає, автомат з хар. С може відключитися за 5, а може і за 10 крат. Потрібен автомат з хар. В.

Баласт светодиодных светильников 36 ват при пуске светильника не выбьет автомат с кривой В?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо в тебе сама завантажена лінія 250Вт і 300м, то можеш перейти на однофазну мережу, і буде в тебе L+N+PE+резервна жила по 4мм2. І не буде ніяких порушень.

Неполучится. Так как разветвления проводились в земляных коробках и были залиты эбоксидным раствором. Вариант только один тянут заземляющий PE отдельно. Или забивать вертикальные стержни.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю