Автор Тема: Чи можна об'єднувати ОСЗП та ДСЗП  (Прочитано 2600 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є лікарня, з замкнутим по колу коридором. По коридору за підвісною стелею прокладаю лотки. В цьому лотку прокладаю магістраль ОСЗП - ПВ-1х16 до якої за допомогою відгалуджуючих зжимів (без розриву!) та проводу ПВ-1х6 приєдную всі метелеві елементи, що підлягають ОСЗП. В якості ГЗШ прийнято РЕ шину ввідного пристрою, до якої і приєднується магістраль ПВ-1х16. Також в лікарні є декілька санвузлів з металевими ваннами, які необхідно приєднати до ДСЗП. Питання: чи можна приєднати ванни за допомогою проводу ПВ-1х4 до магістралі ОСЗП, що проходе по коридору, чи все-таки необхідно тягнути окремі провідники від ванн до ГЗШ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи все-таки необхідно тягнути окремі провідники від ванн до ГЗШ?
CC19, почему, как вариант, не использовать РЕ шину ближайшего щита, ну, скажем щита освещения от которого подключено освещение в санузлах?
Лет 10 назад столкнулся с похожей проблемой. Сейчас точно не могу вспомнить документ, возможно, это требование (допущение) уже действует... В общем там было написано что допускается ДСУП устраивать от РЕ жилы кабеля освещения который заходит в это помещение.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, почему, как вариант, не использовать РЕ шину ближайшего щита, ну, скажем щита освещения от которого подключено освещение в санузлах
Якщо підключати до РЕ шин найближчих щитів, то потрібно в 3-5 разів більше провода. Також, щити освітлення підключені кабелем 5х4, а магістраль ОСЗП у мене ПВ-1х16. Тобто, ланцюг "ГЗШ-магістраль ОСЗП (ПВ-1х16)-провідник ДСЗВ (ПВ-1х4)-ванна" виглядає більш надійним за рахунок більших переізів та коротших провідників.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ну, если от ВРУ надежнее, удобнее и дешевле, то это, однозначно, лучшее решение

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю