Какой норматив допускает не использовать нулевой рабочий проводник N в системе TN-C-S при подключении трёхфазного асинхронного двигателя, обмотки которого соединены в треугольник? Говоря проше, какой документ разрешает вместо 5-ти жильного кабеля использовать 4-х жильный при питании симметричной нагрузки в системе TN-C-S?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
К трехфазному двигателю подключаются 3 фазы и заземляющий проводник(PEN или PE).

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У звичайного трифазного асинхронного електродвигуна просто-напросто немає куди підключити N-провідник, тільки L1+L2+L3+PE.

Керич

  • Гість
Да, именно так. Просто в проекте нужно указать ссылку на норматив. А пока другого документа нет, ПУЭ обязывает нас привести к трёхфазной нагрузке пять проводов, включая проводник N. Никакого исключения для симметричной нагрузки в ПУЭ нет.  :( 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю