Автор Тема: Прокладка кабелей Е-30 в пустотах гипсокартонных перегородок?  (Прочитано 7469 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я и сейчас сомневаюсь в правильности такого решения. Сможете доказать обратное?
статья в научтом журнале не аргумент?

кабель Е30 внутри перегородки из ГКЛ, сможете сделать чертеж с узлами крепления и все это заспецифицировать
экий вы не последовательный, мы рассуждали о прокладке внутри короба, сейчас вы переводите разговор о прокладке внутри перегородки.
нет желания затягивать выполнения проекта придумывая непонятные, никому не нужные и сомнительные с точки зрения норм эстетические решения
а экономику по боку?
как говорит СНиП ещё советской эпохи: Главными задачами главного инженера (главного архитектора) проекта являются обеспечение высокого технико - экономического уровня проектируемых объектов (СНиП еще действует). Так что если Вы как рядовой проектировщик не заморачиваетесь, то ГИП должен заморочится. И принять технико-экономически правильное решение.
Опять же нужен документ подтвержающий нормируемые показатели огнестойкости
да, это нужно. Скорее всего есть у кнауфа.
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 13:22:27 від SashAA »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
экий вы не последовательный, мы рассуждали о прокладке внутри короба, сейчас вы переводите разговор о прокладке внутри перегородки.
=-0 Где? Когда?
Станцию пожарной сигнализации запихали в такое место, куда красиво можно попасть только через пустое пространство гипсокартонной перегородки (стенки).

Однако, среди допустимых или нормируемых способов прокладки огнестойких кабелей прокладка внутри гипсокартонных перегородок вроде бы не числиться? И в чем прокладывать: в огнестойкой ПВХ трубе? И как быть с шагом крепления, тем самым который 600 мм? И даже если гипсокартон будет  Е45, то достаточно ли у него механической прочности (толщины?), чтобы сочетаться с винтиками и шпунтиками серии Е30/90?
а экономику по боку?
Ну давайте посчитаем экономику  :D Самыми экономичными считаются решения из типовых проектов (серий) там все легко считается: материалы, работа и т.д. Стоимость электрических разделов (за слаботочку не скажу, не знаю) согласно расценок на проектирование -  6-8% от общей стоимости проекта (все разделы). Теперь вопрос: во сколько обойдутся испытания и сколько на это потребуется времени? И это все ради одной стенки(перегородки)?
да, это нужно. Скорее всего есть у кнауфа.
Найдете, поделитесь? :D
Теперь еще один момент:  hmmmm ГКЛ относятся к классу горючести Г1. Уже не помну кто, но как-то на форуме, кто-то утверждал, что в перегородках из ГКЛ кабель можно прокладывать только в стальных трубах с толщиной стенки 2мм (читаем требования ПУЭ по прокладке кабелей по сгораемым основаниям)

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где? Когда?
не знаю, не получается привести цитату от 5го июня, но с этого момента. (недавно на форуме) тема, да, о кабеле в перегородке.

Теперь вопрос: во сколько обойдутся испытания и сколько на это потребуется времени? И это все ради одной стенки(перегородки)?
давайте почитаем сообщения, наш дискус начался с моего поста о том, что есть информация, которая не подтверждает Ваше утверждение что огнестойкость перегородки из ГКЛ менее 30 мин. В своем посте я привел ссылку на статью в журнале где указано что по результатам испытаний есть подтвержденная огнестойкость 120 мин.
Кстати мега кабель также советует следующее "Другие меры защиты кабеля:
Для того, чтобы замедлить нагрев воздуха вокруг провода/кабеля, в некоторых случаях используют специальные короба из огнезащитного гипсокартона "

Самыми экономичными считаются решения из типовых проектов (серий)
можете привести технико-экономическое сравнение? Серии современного выпуска у вас есть? или ещё советские? так там материалоёмкость зашкаливает.
ГКЛ относятся к классу горючести Г1.
это предположение или утверждение?

Дело в том, что по ДСТУ Б В.2.7-19-95 метод 1 невозможно испытать гипсокартон, т.к. в самом ДСТУ сказано "Метод застосовують для однорідних будівельних матеріалів. Для шаруватих матеріалів метод може використовуватися як оцінний" (Шаруваті матеріали - матеріали, які виготовлені з двох і більше шарів однорідних матеріалів (ниприклад, гіпсокартонні листи) это первоначальное отнесение к НГ и Г.

Но вся беда данной темы в том, что по таблице 1 ДБН В1.1-7 только в зданиях 1-й степени огнестойкости перегородки будут сохранять ЕІ 30 минут, в остальных случаях нормами предполагается ЕІ15. Т.о. прокладка кабеля Е30 внутри перегородки в здании не 1-й степени огнестойкости в принципе невозможна, без проработки дополнительных проектных решений (конструкции, защита и т.п) т.к. перегородка сама имеет меньшую степень огнестойкости по нормам. И разрушится через 15 минут.
« Останнє редагування: 06 Червень 2019, 09:43:10 від SashAA »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.о. прокладка кабеля Е30 внутри перегородки в здании не 1-й степени огнестойкости в принципе невозможна, без проработки дополнительных проектных решений (конструкции, защита и т.п) т.к. перегородка сама имеет меньшую степень огнестойкости по нормам. И разрушится через 15 минут.
Не обязательно. Материал и конструкция перегородки, если они ЕІ 30, останутся ЕІ 30, в каком бы здании их не использовали.
Другой вопрос, врядли конструкторы будут использовать ЕІ 30 там, где достаточно ЕІ 15. Но это как раз легко проверяемо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это предположение или утверждение?
Утверждение https://knauf.kiev.ua/storage/download/Knauf%20Gipsokarton%20stenovoy.pdf.Z3nkKJpmMezXDiyGnQ0U3dbNxMVD7w60
Quote (selected)
Гипсокартон стеновой КНАУФ (ГКЛС) по своим свойствам относятся к группам:
 Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
 В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
 Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
 Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).
можете привести технико-экономическое сравнение?
А зачем? Ведь сравнивать не с чем. Вы же не захотели дать чертеж крепления кабеля внутри перегородки, а как без него что-то считать?
Серии современного выпуска у вас есть?
Если речь идет о прокладке огнестойких кабелей, то есть рекомендации производителей (смотрим каталоги BAKS, DKC) на сколько я понимаю производители проводили испытания и на основе этих испытаний рекомендуют способы прокладки при которых кабель сохраняет работоспособность нормированое время.
Стандартный способ крепления одиночного кабеля - металлическая скоба каждые 600мм, металлический дюбель или саморез.
Дело в том, что по ДСТУ Б В.2.7-19-95 метод 1 невозможно испытать гипсокартон
т.е. документального подтверждения огнестойкости ГКЛ не существует в принципе? А как же статьи из научных журналов?
Но вся беда данной темы в том, что по таблице 1 ДБН В1.1-7 только в зданиях 1-й степени огнестойкости перегородки будут сохранять ЕІ 30 минут, в остальных случаях нормами предполагается ЕІ15.
Ну есть еще несущие стены и перекрытия
Т.о. прокладка кабеля Е30 внутри перегородки в здании не 1-й степени огнестойкости в принципе невозможна
Бинго :D
без проработки дополнительных проектных решений (конструкции, защита и т.п) т.к. перегородка сама имеет меньшую степень огнестойкости по нормам. И разрушится через 15 минут.
И во что обойдутся эти решения
как говорит СНиП ещё советской эпохи: Главными задачами главного инженера (главного архитектора) проекта являются обеспечение высокого технико - экономического уровня проектируемых объектов (СНиП еще действует)
« Останнє редагування: 06 Червень 2019, 16:07:05 від Сугор »

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет о прокладке огнестойких кабелей, то есть рекомендации производителей (смотрим каталоги BAKS, DKC)
Ну и как быть? в каталоге BAKS, DKC системы для открытой прокладки (лотки, кабельросты, скобы, и т.д.), а у нас если мне не изменяет память прокладка закрытая, внутри конструкции перегородки или нет?
т.е. документального подтверждения огнестойкости ГКЛ не существует в принципе? А как же статьи из научных журналов?
вы путаете понятия, группа горючести и огнестойкость конструкции. перегородки могут быть выполнены и из горючих материалов, главное что бы они сохраняли нормируемый предел огнестойкости.
Ну есть еще несущие стены и перекрытия
причем тут стены и перекрытия, пост то о перегородке.


Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем? Ведь сравнивать не с чем. Вы же не захотели дать чертеж крепления кабеля внутри перегородки, а как без него что-то считать?
если у Вас есть серия по прокладке кабеля внутри конструкции перегородки. поделитесь, буду премного длагодарен.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще раз повторюсь: ни гипсокартон, ни конструкции на которые он крепится не являются огнестойкими и если кабель Е30 проложить по(в) конструкции из гипсокартона, то эта кабельная линия не сможет сохранить свою работоспособность в течение положенных 30 мин ибо под действием пожара обрушится вместе с конструкцией.
Отвечаю: никакой механической связи стены из гипсокартона с конструкцией Е30 в моем случае нет. Стена разделена на две стены пустотой состоящей из чистого воздуха. В пустоту от потолка до пола вставлена П-рейка Е30. К рейке прикреплен лоток Е30. На лоток уложены (опускаются к СПС с лотка Е30 под потолком) кабели Е30. Пустота с двух сторон закрыта декоративными полосами из гипсокартона того же вида что и у стены. Механической связи между декоративными вставками-полосками и конструкцией Е30 тоже нет; декоративные полоски крепятся к гипсокартону стены (способом напоминающим способ крепления задней стенки смартфона, то есть без винтиков).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у Вас есть серия по прокладке кабеля внутри конструкции перегородки. поделитесь, буду премного длагодарен.
SashAA, если речь идет о Е90(30), то таких решений не существует в природе. Если бы такие решения существовали то не было бы что обсуждать. Если говорим о простом кабеле то в стеновых профилях есть отверстия
через которые можно проложить кабель в гофре,
если отверстий нет или они находятся не там где нужно, то отверстия "пробивают"
никакой механической связи стены из гипсокартона с конструкцией Е30 в моем случае нет. Стена разделена на две стены пустотой состоящей из чистого воздуха. В пустоту от потолка до пола вставлена П-рейка Е30. К рейке прикреплен лоток Е30.
my_move, извините, воображения не хватает представить. Можно какой-нибудь чертеж?
« Останнє редагування: 07 Червень 2019, 11:00:26 від Сугор »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, тот редкий случай, когда  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Мое  Bow

Скажу честно, даже страшновато становится от таких идей и высказываний...., ладно, где-то на Строим Дом (не в обиду тому форуму), а ведь здесь находятся те, кто воплощает свои решения в жизнь.... Печалька.

Защитить кабельную линию гипсокартоном и проложить кабельную линию в гипсокартонной конструкции - это не то,что не одно и тоже, а вообще разные понятия.
Надеюсь здесь никто еще не доказал, что комнатную гипсокартонную перегородку можно применять в качестве противопожарной? То есть, если следовать "некоторым" мыслям, гипсокартонная перегородка выдержит СТР не менее 30/90 минут? Или то, что когда она обрушится на "огнестойкую" кабельную линию и естественно порвет ее или замкнет, никого не волнует? Люди!!!! Одумайтесь.

Прим:
Хотите таки проложить огнестойкий кабель в гипсокартнонной конструкции и сохранить необходимую целостность цепи? Вместо обычных профилей, берите стальные, обшивайте гипсом в три/четыре/пять листа (ровно столько, сколько нужно добиться класса Е). Ну и приложите сертификат класса ЕI на конструкцию. Все, проблем нет.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Firetuf, спасибо, извини, но не в обиду, то что я с тобой спорю и не соглашаюсь это только из-за того что я не понимаю логику некоторых норм. К примеру, согласно норм http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/tekhnicheskoe_obsluzhivanie/ognestojjkost-stroitelnykh-konstrukcijj-i-predel-ognestojjkosti-osnovnye-kharakteristiki-materiala.html (ссылка на статью, номы лень искать) межэтажные перекрытия (для зданий I степени огнестойкости) не делают выше REI60, а нормы требуют для пожаротушения кабеленесущую конструкцию R90, можно, конечно, лотки крепить и к несущим стенам, но по трассе они не везде могут быть, а в зданиях III степени огнестойкости и ниже они меньше R90... :'( :'( и что делать и как быть? Зачем закладывать кабели Е90, лотки R90, если то к чему крепятся кабели рухнет раньше? При этом сомневаюсь, что проектировщики у архитекторов (конструкторов) запрашивают планировочные чертежи с указанными параметрами огнестойкости конструкций, если честно, то ко мне такие чертежи попадали всего несколько раз за 15 лет работы в проектировании  :'(
« Останнє редагування: 07 Червень 2019, 20:55:34 від Сугор »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Firetuf, спасибо, извини, но не в обиду, то что я с тобой спорю и не соглашаюсь это только из-за того что я не понимаю логику некоторых норм. К примеру, согласно норм http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/tekhnicheskoe_obsluzhivanie/ognestojjkost-stroitelnykh-konstrukcijj-i-predel-ognestojjkosti-osnovnye-kharakteristiki-materiala.html (ссылка на статью, номы лень искать) межэтажные перекрытия (для зданий I степени огнестойкости) не делают выше REI60, а нормы требуют для пожаротушения кабеленесущую конструкцию R90, можно, конечно, лотки крепить и к несущим стенам, но по трассе они не везде могут быть, а в зданиях III степени огнестойкости и ниже они меньше R90... :'( :'( и что делать и как быть? Зачем закладывать кабели Е90, лотки R90, если то к чему крепятся кабели рухнет раньше? При этом сомневаюсь, что проектировщики у архитекторов (конструкторов) запрашивают планировочные чертежи с указанными параметрами огнестойкости конструкций, если честно, то ко мне такие чертежи попадали всего несколько раз за 15 лет работы в проектировании  :'(


"Мне всегда нравилось такое начало"

Который годик талдычу тебе: без знаний физики логику норм не поймёшь.
Начинать ответ на сей вопрос без хоть какого понимания молекулярно-кинетической теории, понятий теплоёмскость, энергия, наконец границ применимости закона Ома - пустое от слова совсем.
Как аналогия легко проверяемая на практике, на кухне: для превращения в пар литра воды требуется Х литров сгораемого газа; для 10 литров воды ХХ литров газа. Сколько надобно энергии пожара чтобы обвалилось перекрытие и сколько надобно энергии того же пожара для превращения в дым метра кабеля?
Учи физику, и да
Quote (selected)
не в обиду

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прим:
Хотите таки проложить огнестойкий кабель в гипсокартнонной конструкции и сохранить необходимую целостность цепи? Вместо обычных профилей, берите стальные, обшивайте гипсом в три/четыре/пять листа (ровно столько, сколько нужно добиться класса Е). Ну и приложите сертификат класса ЕI на конструкцию. Все, проблем нет.  beer

Фигею с этих архитекторов.., сделай из кирпича банального, дешевле и прокладывай шо хочь.

Offline masterovdany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
С заказчиком не поспоришь, если он хочет именно так, ваше мнение не важно)) У меня такой был заказчик, пришлось покупать специальный кабель в огнестойкой оплётке на заводе Альфакабель . В таких ситуациях можно не спорить, а сразу искать альтернативные варианты выполнения задачи.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю