Станцию пожарной сигнализации запихали в такое место, куда красиво можно попасть только через пустое пространство гипсокартонной перегородки (стенки).

Однако, среди допустимых или нормируемых способов прокладки огнестойких кабелей прокладка внутри гипсокартонных перегородок вроде бы не числиться? И в чем прокладывать: в огнестойкой ПВХ трубе? И как быть с шагом крепления, тем самым который 600 мм? И даже если гипсокартон будет  Е45, то достаточно ли у него механической прочности (толщины?), чтобы сочетаться с винтиками и шпунтиками серии Е30/90?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
куда красиво можно попасть только через пустое пространство гипсокартонной перегородки (стенки)
=-0 а шо рядом коридоров никаких нет?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в огнестойкой ПВХ трубе?
Это что за зверь такой?
И как быть с шагом крепления, тем самым который 600 мм?
Если еще не зашито, то есть еще потолок, к которому можно крепить и металлические трубы, и сам кабель, на худой конец - огнестойкий металорукав.
Если зашито, то металлический короб внутри помещения не так уж некрасив.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станцию пожарной сигнализации запихали в такое место, куда красиво можно попасть только через пустое пространство гипсокартонной перегородки (стенки).

Условия прокладки кабелей в перегородках аналогичные прокладке кабелей за подшивными потолками. Все тоже самое. Если перегородки из горючих материалов- в ст. трубах или ст. глухих закрытых коробах без перфорации, в вашем же случае любым способом с жестким креплением через 600 мм к алюминиевому профилю основания перегородки саморезами в спец. скобах Е30 или другим аналогичным способом.
« Останнє редагування: 04 Червень 2019, 19:21:11 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще потолок, к которому можно крепить
Не, тут проблема в том, что властью данной Заказчику от сатаны, задача была поставлена красиво пройти оранжевым кабелем в пустоте гипсокартонной перегородки. Именно огнестойким, именно в пустоте. С виду вроде бы просто. А если подумать, то нормированных решений по проходу огнестойких кабелей в пустотах гипсокартонных стен как-то мало, мало вплоть до нет совсем. Это странно.
с жестким креплением через 600 мм к алюминиевому профилю
Сторговались на том, что кабели Е30 будут опускаться к станции по лотку Е30 закрепленном на П-профиле Е30 (распорке от потолка до пола). То есть в таком вот импровизированном углублении в пустоту гипсокартона, достаточно глубоком, чтобы прикрыть эту конструкцию прямоугольной полоской гипсокартона, который от остальной стены ничем не отличается. А полоска - съемная панель. Захотелось кабель проложить - снял панель, проложил, поставил панель на место. И что важно, конструкция по которой кабель проложен вроде бы получилась нормированная.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, вот странный Вы человек, как на форуме спорить - смелости хватает... А заказчику доказать свою правоту - слабо? Какая огнестойкость у перегородки из гипсокартона? Да никакая... Нельзя крепить ни к гипсокартону ни к профилю огнестойкий кабель. Хотелки заказчика удовлетворяются в том случае, если они не противоречат нормам
« Останнє редагування: 04 Червень 2019, 23:32:04 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если подумать, то нормированных решений по проходу огнестойких кабелей в пустотах гипсокартонных стен как-то мало, мало вплоть до нет совсем. Это странно.
Норма требует защитить работоспособность кабеля от огня любым приемлемым способом. А способ - на усмотрение проектировщика.
Ваше решение - вполне культурное.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы человек, как на форуме спорить - смелости хватает... А заказчику доказать свою правоту - слабо?
Я сделал что хотел, какую еще свою правоту и кому мне нужно доказывать? К тому же, для меня, здесь изначально был интересен в первую очередь казус, позволивший увидеть, как нормы - сколько их не напиши - всеравно остаются дырявыми и корявыми. Выяснилось-то, что простейшему из простых делу - пройти по конструкциям из вездесущего гипсокартона огнестойкими кабелями, нет в нормах никакого решения. И я почти уверен, что 99% проектировщиков кладут оранжевые кабели в гипсокартонных стенах просто висяком.
Ваше решение - вполне культурное.
Вроде того, поскольку я еще и разделу СС дорожку постелил.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выяснилось-то, что простейшему из простых делу - пройти по конструкциям из вездесущего гипсокартона огнестойкими кабелями, нет в нормах никакого решения.
А с чего Вы взяли, что такое решение допустимо? Способы прокладки и крепления огнестойких кабелей на форуме обсуждались не однократно. Еще раз повторюсь: ни гипсокартон, ни конструкции на которые он крепится не являются огнестойкими и если кабель Е30 проложить по(в) конструкции из гипсокартона, то эта кабельная линия не сможет сохранить свою работоспособность в течение положенных 30 мин ибо под действием пожара обрушится вместе с конструкцией.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
не сможет сохранить свою работоспособность в течение положенных 30 мин

у вас есть подтвержденные результаты испытаний? Доводилось мне испытывать перегородки на огнестойкость в компании "Тест" в Броварах, так для увеличения огнестойкости было предложено в конструкцию перегородки добавить гипсокартон, т.к. он из за своей влагопоголощающей способности позволяет конструкции долmше сохранять огнестойкость. И как говорится огнестойких материалов нет, есть огнестойкие конструкции.
вот статья об использовании материала гипсокартон в качестве огнезащитного http://www.firetest.com.ua/pdf/12.pdf
кстати в этой статье (стр. 8 или 3 лист) указано, что проведенные испытания подтверждают возможность проетирования перегородок из гипсокартона огнестойкостью от EI30 до EI120. Подтверждена возможность создаия несущих стен из гипсокартона на металличесом и деревянном каркасе огнестойкостью REI150
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 10:07:08 від SashAA »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у вас есть подтвержденные результаты испытаний?

Нет. http://stroy-server.ru/notes/protivopozharnye-svoistva-gipsokartonnykh-listov
Quote (selected)
Стандартные ГКЛ сохраняют противопожарные свойства в течение 20 мин и затем разрушаются.

А у Вас есть результаты испытаний подтверждающих огнестойкость конструкций из ГКЛ? Ну или архитектурные планы на которых указано огнестойкость перегородок из ГКЛ.
вот статья об использовании материала гипсокартон в качестве огнезащитного http://www.firetest.com.ua/pdf/12.pdf

Ну это всего лишь статья. На рис.7 кабель от огня отделяет 10 листов и кабель свободно лежит на них, а не закреплен на вертикально расположенной конструкции.
Еще есть проблема с креплением... как и чем крепить, далее еще есть требование ПУЭ о заменяемости проводок, как с этим быть?
И еще вопрос: если ГКЛ настолько огнестоек, то на фига покупать разную сертифицированую огнестойкую хрень типа этой  https://www.promat.ua/uk-ua/produkti/promatect-l500
Ну и наконец: на фига использовать огнестойкие кабели, если можно проложить внутри перегородки из ГКЛ обычный кабель?
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 10:41:40 від Сугор »

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у Вас есть результаты испытаний подтверждающих огнестойкость конструкций из ГКЛ
Результаты испытаний собственность заказчика. Но могу предположить что в Тесте протоколы испытаний есть, не на пустом же месте утверждающие высказывания в статье. Я думаю при обращениии можно получить развернутую консультацию ( наверно не бесплатную) по устройству перегородки из ГКЛ с подтвержденным пределом огнестойкости.
ну и Ваша ссылка подтверждает возможность создания перегородок из ГКЛ с различными пределами огнестойкости.
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 10:42:45 від SashAA »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Результаты испытаний собственность заказчика.
а я думал, что испытания проводят производители, а сертификаты выкладывают на своих сайтах в свободный доступ для подтверждения заявленных характеристик и увеличения продаж.
Я думаю при обращениии можно получить развернутую консультацию ( наверно не бесплатную) по устройству перегородки из ГКЛ с подтвержденным пределом огнестойкости.
На фига этот геморой? есть простые и бесплатные решения проверенные временем
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 11:00:29 від Сугор »

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и наконец: на фига использовать огнестойкие кабели, если можно проложить внутри перегородки из ГКЛ обычный кабель?
никто не говорить об этом, короб для прокладки кабеля и кабель внутри перегородки согласитесь немного разные понятия.
Можно сделать короб из ГКЛ подтвердить его огнестокость испытаниями и транслировать эти решения в дальнейшем на разные объекты, или использовать огнестойкий кабели и составляющие,  вопрос что экономически, технически и эстетически целесоообразнее? пока ни то ни другое нормами не запрещено. На фото испытательный образец, к жилам кабеля подключены регистрирующие приборы.
Еще есть проблема с креплением... как и чем крепить
а в металлическом коробе вы кабель крепите? или прокладываете внутри короба?

еще есть требование ПУЭ о заменяемости проводок
протяжку еще никто не отменял, если бы это была труба, возник ли бы такой вопрос у Вас? скорее всего нет, как прокладывать и менять кабели в трубах мы знаем, транслируйте решения на закрытые короба.

Просто ранее вы утверждали что перегородка с использованием ГКЛ не сохранит свою работоспособность в течении 30 мин, я возразил, это не так. Дальнейшие решения - это  уже работа проектировщика.

на фига использовать огнестойкие кабели, если можно проложить внутри перегородки из ГКЛ обычный кабель?
если короб из ГКЛ дешевле, то действительно нафига?  п.5.16 и его подпукты ДБН В.2.5-56 разрешают не использовать огнестойкие кабели, а защищать кабели строительными конструкциями с нормируемыми показателями огнестойкости.
« Останнє редагування: 05 Червень 2019, 11:09:52 від SashAA »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и Ваша ссылка подтверждает возможность создания перегородок из ГКЛ с различными пределами огнестойкости.

Это всего лишь статья, но теоретически, да это возможно. Но все равно нужен документ в котором указана огнестойкость конструкции. Т.е. кабель Е30 можно крепить на конструкции которая имеет огнестойкость не ниже R30. На сколько я понял из этой статьи http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/tekhnicheskoe_obsluzhivanie/ognestojjkost-stroitelnykh-konstrukcijj-i-predel-ognestojjkosti-osnovnye-kharakteristiki-materiala.html нормы к перегородкам из ГКЛ вообще не предъявляют ни каких требований (если это не противопожарные преграды)
вопрос что экономически, технически и эстетически целесоообразнее?

Вот это и есть главный вопрос. Зачем проектировщику вкладывать деньги в испытания с сомнительным результатом, если уже есть готовые технические решения, а эстетика это проблема дизайнеров
а в металлическом коробе вы кабель крепите? или прокладываете внутри короба?

В некоторых случаях кабели в лотках креплю, но сейчас это не принципиально. Есть требования по креплению лотков в которых прокладываются огнестойкие кабели, точно также есть требования по прокладке одиночных огнестойких кабелей
http://avangard-cable.ru/sysfiles/images/avang.jpg
Допустим я монтажник и не понимаю как крепить кабель Е30 внутри перегородки из ГКЛ, сможете сделать чертеж с узлами крепления и все это заспецифицировать
Просто ранее вы утверждали что перегородка с использованием ГКЛ не сохранит свою работоспособность в течении 30 мин

Я и сейчас сомневаюсь в правильности такого решения. Сможете доказать обратное?
Дальнейшие решения - это  уже работа проектировщика.

Опять же - зачем проектировщику лишний геморой? Лично я работаю за деньги, и у меня нет желания затягивать выполнения проекта придумывая непонятные, никому не нужные и сомнительные с точки зрения норм эстетические решения, а потом эти решения защищать в экспертизах и при сдаче объекта
п.5.16 и его подпукты ДБН В.2.5-56 разрешают не использовать огнестойкие кабели, а защищать кабели строительными конструкциями с нормируемыми показателями огнестойкости.

Опять же нужен документ подтвержающий нормируемые показатели огнестойкости конструций, если такой документ имеется, то нет проблем

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю