Автор Тема: Молниезащита резервуара РВС 400 м.куб  (Прочитано 2945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, помогите разобраться по новому ДСТУ EN 62305-4:2012. По РД 34.21.122-87, сделали бы так как на картинке. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, описывает приблизительно тоже (с.26 - категори III; Таблица 8 стр.8 при толщине стенки 4, только заземление). А как по новому  ДСТУ EN 62305-4:2012 ?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. Елена.Ш, Вам надо руководствоваться не 4-й частью, а наоборот всеми кроме 4-й.
Вам для начала требуется расчёт рисков выполнить. И на основании результатов уже выбрать уровень защиты и типы всех элементов системы молниезащиты.
Кстати уже согласно ДСТУ Б В.2.5-38 уже нельзя было использовать корпус резервуаров з ЛВЖ и ГЖ как естественных молниеприёмников...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З огляду на те, що текст запитання викладено не українською, а на кресленні проглядає посилання на РД, може бути так, що проєкт реалізується не в Україні. Якщо ця здогадка є вірною, належить керуватися приміткою, що міститься у IEC 62305-3:2010: "В России использование труб и ёмкостей, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные  материалы, в качестве естественных компонентов молниеприёмников или токоотводов не разрешается ни в коем случае".
Для України такої примітки немає ані у IEC, ані у EN. Якщо їхати потягом від аеропорту Відня до міста, дорогою можна бачити нафтобазу, де ємності з нафтопродуктами захищено стрижнями, що механічно на них закріплені.
Японці опікуються не стільки захистом самих ємностей від блискавки (з термічною дією включно), а більш поважними проблемами, пов'язаними із впливом блискавки на те, що у цих ємностях знаходиться.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, а что это за предприятие? Дело в том что есть документ ( к сожалению не помню точный шифр и название) " молниезащита энергетических предприятий" на будстандарте он числится как действующий. Документ старый советский

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Кстати уже согласно ДСТУ Б В.2.5-38 уже нельзя было использовать корпус резервуаров з ЛВЖ и ГЖ как естественных молниеприёмников...
А там прописано что нельзя в качестве молниеприемника или токоотвода использовать? Типовые проекты времен СССР на резервуары в своем составе содержат и решения по молниеприемникам в том числе. Там как правило три штыря, но токоотвод - стенка. А внизу надо уже через пластину полосу сажать.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
З огляду на те, що текст запитання викладено не українською, а на кресленні проглядає посилання на РД, може бути так, що проєкт реалізується не в Україні. Якщо ця здогадка є вірною, належить керуватися приміткою, що міститься у IEC 62305-3:2010: "В России использование труб и ёмкостей, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные  материалы, в качестве естественных компонентов молниеприёмников или токоотводов не разрешается ни в коем случае".
Для України такої примітки немає ані у IEC, ані у EN. Якщо їхати потягом від аеропорту Відня до міста, дорогою можна бачити нафтобазу, де ємності з нафтопродуктами захищено стрижнями, що механічно на них закріплені.
Японці опікуються не стільки захистом самих ємностей від блискавки (з термічною дією включно), а більш поважними проблемами, пов'язаними із впливом блискавки на те, що у цих ємностях знаходиться.
В РФ(только что пробил) Этот 62305-3 только на русский переведен, но как ГОСТ не проходит пока что. Только части 1,2,4. И где там такое написано?
Там все разрешается при условии что стенка не позволит себя расплавить:
Quote (selected)
e) металлические трубы и резервуары, содержащие легковоспламеняемые или взрывоопасные
смеси, при условии, что они изготовлены из материала толщиной не меньше соответствующего
значения t, указанного в таблице 3, и что повышение температуры внутренней поверхности в точке
поражения не представляет опасности (подробную информацию см. в приложении Е).
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И где там такое написано?
IEC 62305-3:2010
Раздел - FOREWORD
В конце раздела, несколькими строками выше примечания (IMPORTANT) относительно того, что необходимо распечатывать этот стандарт в цвете. Упоминается несколько стран:
- In the United States ...
- In France and Portugal ...
- In Russia ...
- In Japan ...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю