Собственно вопрос в названии темы. Касается выключателей NSX NSXm (пороги срабатывания магнитной защиты TMD, TMG расцепителей) . Трехполюсных выключателей при КЗ в одной фазе сети на землю, или нейтраль. Увеличиваются ли пороги и как?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, добрый день
Привожу ответ нашего продакта по данным продуктам:
"Защита у всех всегда идет по-фазно. В какой фазе достаточный ток для срабатывания, расцепитель такой фазы и отключит. Условно говоря, стоит три магнита в аппарате. Всегда величины расцепителей в каталогах даются на фазу.
Поэтому делают проверку на срабатывание расцепителя только по однофазному кз, а коммутационную способность подбирают по трёхфазному кз"

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю