Защита трансформатора 1600 КВА
« : 05 Вересень 2014, 11:07:07 »
Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #1 : 05 Вересень 2014, 15:16:31 »
Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?
Лучше использовать ячейку с вакуумником и РЗА, но можно и ячейку с выключателем нагрузки и предохранителями ПКТ104.
Номинальный   ток   предохранителей   (плавких вставок) выбирается из условий   несрабатывания   при   допустимых перегрузках трансформатора и   при   работе трансформатора   в   режиме   холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания,   которые   в   течение   небольшого   промежутка   времени   могут   в 1,6-1,8 раза   превосходить   номинальный ток трансформатора). Так как согласно НТП ЭПП-94 п.6.4.6. "Для сухих трансформаторов предельное значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора следует принимать равным 1,2" следовательно при расчете по режиму работы возможна перегрузка с током 92,4 х 1,2 = 111 А. Учитывая броски токов намагничивания следует выбрать ПКТ с плавкой вставкой не ниже 160А (ПКТ104-10-160-20У3). Хотя и рекомендует Шабад выбирать согласно дерективных материалов Iв=2Iн я считаю, что необходимо ставить Iв=160А, так как и так будет большой разброс по времени срабатывания по характеристикам. Чтобы знать точно нужно считать токи к.з.
Предохранители ПКТ104 выпускаются на ток от 40 до 400А, но с вставкой 160А можно использовать ПКТ КЭАЗ г.Курск (нужно сравнивать установочные размеры разних типов с класическими ПКТ104)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #2 : 05 Вересень 2014, 15:55:20 »
То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #3 : 05 Вересень 2014, 17:30:22 »
yuli, на сколько я понимаю, ТП встроеная? Если да, то нужно ставить ВВ и РЗА, к сожалению, ссылку на нормы дать не могу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #4 : 05 Вересень 2014, 18:36:41 »
То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?
         ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
4.14. Следует применять при напряжении 6-10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6-10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВА применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, типа КТП-1600/10/0,4-84У3 ПАО"Электроаппарат" г.Хмельницкий, комплектуются шкафами ввода ШВВ-2 в с выключателем нагрузки типа ВНР и предохранителями ПКТ или шкафами ШВВ-2Р с выключателем нагрузки типа ВНПР и предохранителями ПКТ, а также могут комплектоватся ШВВ-2В с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL. Это говорит о том, что правила и технические условия на изготовление КТП, не запрещают использовать в качестве защиты трансформатора выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями ПКТ.
« Останнє редагування: 05 Вересень 2014, 18:39:48 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #5 : 09 Жовтень 2020, 16:44:01 »
Підхід до проектування КТП і вбудованих ТП різний

 